alexx
Народ кто может подсказать...
Есть такая проблемка: программа скидывает в архив зарегистрированные аналоговые параметры, в виде трендов(графиков)
и при просмотре архивов трендов получается, что зарегистрированная температура выводится точно так как и отображалась в on-line, а давления с интервалами 30-40 мин. притом что тренд рисуется непрерывно только скачками. как можно исправить данный глюк..? helpsmilie.gif
ggg_ggg
Извините. а на SIemens не проще обратиться ?
AlexSch
Сдесь не в десиге дело. Подсистема какая?
Visonik, Integral, Unigyr?
alexx
Integral 100

В официальном СЕМЁНЕ сказали , что это прошлый век и помоч врятли смогут...
alexx
и ещё интересная вещь когда копируешь тренд и вставляешь в WORD табличными значениями,
то в табличном варианте всё выглядит ОК! как заставить тренд писаться полностью...непонятно bang.gif
AlexSch
alexx, надо разбираться.
Я такого не видел никогда.
Посмотрите почту, я Вам письмо черканул.