Добрый день!
Итак, есть цех, разделен на 2-е секции:
- площадь 1 секции = 5500 м2;
- площадь 2 секции = 3500 м2.

Производим реконструкцию водостока с кровли (существующая "не работает").
Сущ. система со сбросом на отмостку (выполнена не по нормам, без гидрозатвора и перепуска в канализацию (в последствии перепуск выполнен "кустарно").

По предписаниям необходимо убрать выпуск на отмостку, в дальнейшем это решение будет зависеть от полученных ТУ на возможность закрытого сброса в нар. сеть.

Так вот, вопрос в том как составить заявку на ТУ:
- по СНиПу есть "Расчетный расход дождевых вод", посчитали нашли расход;
- но СНиП ничего не пишет про талые воды.

Необходимо ли считать расход талых вод (и !главное по какой методике) и как составить заявку на ТУ.
Elenk_@
Максимальный расход будет во время ливня, он и есть диктующий. В результате таяния снега нет таких расходов