@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Есть канализационная напорная сеть Д1000мм 10км. Соответственно с различными углами. Нужно ли ставить упоры на углах если трубы свариваются...? По с.3.001.1-3 Расчетный диаметр на ПЭ самый большой 300. Так нужны упоры или нет.
karuzo
Непонятно про диаметр 1100 или 300. Что сварное: стыки ПЭ или что-то другое? Выражайтесь яснее - дадим свое мнение
Водяной
а почему на 1000 не надо? потому, что серия не разработана? ищите другую
@elena@
Диаметр коллектора Д1000, стыки сварные.
Serg Ivanov
Цитата(@elena@ @ 6.6.2013, 13:10) *
Добрый день уважаемые специалисты. Есть канализационная напорная сеть Д1000мм 10км. Соответственно с различными углами. Нужно ли ставить упоры на углах если трубы свариваются...? По с.3.001.1-3 Расчетный диаметр на ПЭ самый большой 300. Так нужны упоры или нет.

Нужно. По ТУ 2248–005–59355492–2005 есть и 1200мм.
@elena@
Ой спасибо огромное... То что нужно. rolleyes.gif
karuzo
Девушку вы удовлетворили своим ответом. Но правильно ли это. Указанное ТУ не является руководящим материалом для проектировщика. Это лишь рекомендация производителя, в то время как СН 550-82 не требует упоров. Логика говорит ,что для сварных стыков(а они при правильной технологии производства работ равнопрочны с основной трубой) упоров не требуется.
Serg Ivanov
Цитата(karuzo @ 10.6.2013, 14:53) *
Девушку вы удовлетворили своим ответом. Но правильно ли это. Указанное ТУ не является руководящим материалом для проектировщика. Это лишь рекомендация производителя, в то время как СН 550-82 не требует упоров. Логика говорит ,что для сварных стыков(а они при правильной технологии производства работ равнопрочны с основной трубой) упоров не требуется.

В данном случае (на ПЭ трубопроводах) производители не дают гарантию без упоров. Ни из СНГ ни УПОНОР и проч. импортные. Поэтому вполне разумно со стороны проектировщика выполнять рекомендации производителя сварных отводов. Тем более на диаметре 1000 мм.
Дискуссия на эту тему была:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47612