Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход на пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Cypok
Господа, добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с нормами на пожаротушение.

Имеется административный центр ( в нем офисы - 13 этажей, подземная стоянка - 4 этажа).

Строительный объем офисной части 87 360 м3, стоянки 38 900 м3.

Расход от ПК на офисную часть согласно СП 10.13130, табл. 1, получается 3х2,5 л/с
Расход от ПК на стоянку получается 2х2,5 л/с

Верно?

И еще не знаю как посчитать объем воды необходимый для автоматического пожаротушения (нужно для ТУ). Может кто-нибудь просветить?
Водяной
СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы
Cypok
вот получается стоянка, группа помещений - 2.

Поясните пожалуйста, вот в таблице 5.1 есть колонка "Расход воды", моя строчка это не менее 30 л/с. Почему бы мне не взять эту цифру? Я еще раз повторюсь, пытаюсь посчитать расход для ТУ.

И еще подскажите, согласно СП 5.13130.2009, прил. А, табл. А.1. в офисной части здания тоже необходимо установка АУПТ? Правильно-ли я понимаю?
Водяной
Цитата(Cypok @ 16.7.2013, 21:39) *
вот получается стоянка, группа помещений - 2.

Поясните пожалуйста, вот в таблице 5.1 есть колонка "Расход воды", моя строчка это не менее 30 л/с. Почему бы мне не взять эту цифру? Я еще раз повторюсь, пытаюсь посчитать расход для ТУ.

И еще подскажите, согласно СП 5.13130.2009, прил. А, табл. А.1. в офисной части здания тоже необходимо установка АУПТ? Правильно-ли я понимаю?

ваш пункт 9...там пробел, т.е. не надо


Спринклерная АУП с принудительным пуском - спринклерная АУП, оборудованная спринклерными оросителями с управляемым приводом.
Blondin
Цитата(Cypok @ 16.7.2013, 20:39) *
Поясните пожалуйста, вот в таблице 5.1 есть колонка "Расход воды", моя строчка это не менее 30 л/с. Почему бы мне не взять эту цифру? Я еще раз повторюсь, пытаюсь посчитать расход для ТУ.


Принимайте 30 л/с, если делать расчет то обычно получается немного больше.

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей.

6.2.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м - 2 струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.

Вообще почитайте этот СП, насколько я помню там и про встроенные автостоянки что то написано.

И еще меня насторожил п 5. прил. А, табл. А.1 СП 5.13130.2009 Здания высотой более 30 м оборудуются АУП не зависимо от площади.
Евгений Николаевич
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10) *
СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы

С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем по это

Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10) *
СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы

С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем поймете какая у Вашего оросителя интенсевность орошения, затем определяете количество дренчеров на

Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10) *
СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы

С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем поймете какая у Вашего оросителя интенсевность орошения, затем определяете количество дренчеров, и только потом, по количеству дренчеров определите расход на завесы.
Водяной
Цитата(Евгений Николаевич @ 17.7.2013, 15:36) *
С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем поймете какая у Вашего оросителя интенсевность орошения, затем определяете количество дренчеров, и только потом, по количеству дренчеров определите расход на завесы.

человеку надо для ТУ расход дать, у него нет конкретики ещё....
Евгений Николаевич
Цитата(Водяной @ 17.7.2013, 16:02) *
человеку надо для ТУ расход дать, у него нет конкретики ещё....

На вскидку:
Дренчер "Завеса" при работе с оросителями с K-80 (ставятся на группу помещений 2) при давлении, обеспечивающем необходимую интенсивность орошения спринклерами даёт примерно 1,75 - 1,8 л/с. По карте орошения находим, что он поливает полосу шириной чуть больше метра и длиной около 4 м (берется с одной строны). Делим расход на ширину и получаем интенсивность орошения 1,8/4=0,45 л/с*м, таким образом, для получения необходимой по нормативам минимальной интенивности орошения не менее 1 л/с на м проема 3 оросителя на 1 м. Посчитать полный расход на завесы - дело техники. Вот и все расчеты для получения ТУ.
Евгений Николаевич
Далее количество оросителей, необходимое для обеспечения расхода умножаем на расход одного оросителя и расчет для получения ТУ готов smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.