Дано 2 котла Protherm медведь 35 квт каждый (напольные, чугунный т/о)

Планируется подключить их последовательно к гидрострелке.
Схема работы такая - оба котла выставляются на 80 градусов. Получается, что первый котел будет работать практически постоянно, второй будет включаться только в том случае, когда подача со второго не может достичь 80.
Есть ли подводные камни в данной схеме? )

В каскад заказчик включать не хочет - типа автоматика дорогая.

timofeyprof
каскад подразумевает смену "ведущий"-"ведомые", а не просто работу в "параллель"
tiptop
Цитата(A~NT~Y @ 30.7.2013, 14:19) *
второй будет включаться только в том случае, когда подача со второго не может достичь 80.

Из-за чего "не сможет достичь 80" ?

В отапливаемых помещениях будет мороз? rolleyes.gif
lovial
Цитата(A~NT~Y @ 30.7.2013, 13:19) *
Дано 2 котла Protherm медведь 35 квт каждый (напольные, чугунный т/о)

Планируется подключить их последовательно к гидрострелке.
Схема работы такая - оба котла выставляются на 80 градусов. Получается, что первый котел будет работать практически постоянно, второй будет включаться только в том случае, когда подача со второго не может достичь 80.
Есть ли подводные камни в данной схеме? )

В каскад заказчик включать не хочет - типа автоматика дорогая.

Схемы-то и не видно... Ударил мороз, подача упала на 2 градуса, оба котла включились. Быстро нагнали подачу до 80 и оба выключились...
Реально, конечно, по погрешностям датчиков и гидравлике котловых контуров разнобой кое-какой будет, но в общем где-то так...
Выставляйте один на 78, второй на 83... smile.gif На Новый Год поменяете насторйки для равномерной наработки котлов...
A~NT~Y
Цитата(tiptop @ 30.7.2013, 14:33) *
Из-за чего "не сможет достичь 80" ?

В отапливаемых помещениях будет мороз? rolleyes.gif


мощность системы отопления при -35 где то 45 кВт.
при прохождение уличной температуры определенной отметки ( например -25) температура обратки станет допустим 50, расход через котлы постоянный, при выделении тепла 35 кВт и расчетной расходе, температура подачи будет меньше 80 - второй котел пойдет на включение
tiptop
Наверное, надо в "гидрострелку" вставить обратный клапан...
lovial
Цитата(lovial @ 30.7.2013, 13:41) *
Схемы-то и не видно... Ударил мороз, подача упала на 2 градуса, оба котла включились. Быстро нагнали подачу до 80 и оба выключились...
Реально, конечно, по погрешностям датчиков и гидравлике котловых контуров разнобой кое-какой будет, но в общем где-то так...
Выставляйте один на 78, второй на 83... smile.gif На Новый Год поменяете насторйки для равномерной наработки котлов...

Сорри, тупанул... Не сразу дошло про последовательное подключение котлов...
Тут проблемы какие, собственно. Во-первых, затраты на "проталкивание" теплоносителя через теплообменник неработающего котла. Да, небольшие, но они есть. Вторая проблема - через дымоход неработающего котла будет уходить тепло из помещения, попутно охлаждая теплоноситель. При параллельном подключении теплоноситель в теплообменнике "стоячего" котла быстро остынет до комнатной температуры. А вот при последовательном будете все время топить улицу...
gaizins
Подключение котлов последовательно или параллельно меня интересовало с точки зрения экономики....Результат пока непонятен..Нет времени на анализ показаний узла учета...НО ОТВЕТ ПО ТЕМЕ:с помощью одной перемычки (трубы) и некоторого количества запорной арматуры можно легко в текущей эксплуатации переключать котлы с последовательной схемы подключения на параллельную и наоборот.Нужна схема..могу сбросить..
MC-Anvil
Цитата(gaizins @ 8.8.2013, 20:37) *
Подключение котлов последовательно или параллельно меня интересовало с точки зрения экономики....Результат пока непонятен..Нет времени на анализ показаний узла учета...НО ОТВЕТ ПО ТЕМЕ:с помощью одной перемычки (трубы) и некоторого количества запорной арматуры можно легко в текущей эксплуатации переключать котлы с последовательной схемы подключения на параллельную и наоборот.Нужна схема..могу сбросить..

На Чем вы пытаетесь сэкономить? На каскадной автоматике? Может лучше взять котлы по-дешевле и установить с автоматикой?
Хоттабыч
Не нужно чудить. Подключайте к гидрострелке параллельно.
gaizins
Цитата(MC-Anvil @ 8.8.2013, 22:22) *
На Чем вы пытаетесь сэкономить? На каскадной автоматике? Может лучше взять котлы по-дешевле и установить с автоматикой?

Экономить на оборудовании не пытался...хотел посмотреть разницу -туда охапку дров ,а оттуда в зависимости от схемы подключения X-ккал/час при параллельном подключении и Y-ккал/час при последовательном.Сравнив X и Y при прочих равных условиях получаем какой режим более экономически выгодный...Как то так..Автоматика у котлов ОГОГО целый шкаф и маленькая тележка...Итальянцы налаживали..Для справки по такой схеме подключались два котла GLOBAL ~0,9 и ~1 Гкал/час ,работают на опилках и крошеном ДСП.Да-да,сия зверина жжет формальдегиды..и документы есть..Имеется два бункера для хранения опилок....Так вот мы пришли к самому главному..Мы пытались экономить опилки...дабы зимой не замерзнуть..Думаю такая методика и для других видов топлива подходит..
tiptop
Цитата(gaizins @ 8.8.2013, 21:37) *
Подключение котлов последовательно или параллельно меня интересовало с точки зрения экономики....

Последовательное включение котлов "механически" повышает температуру воды на входах котлов, следующих за первым (по ходу воды).
Если в котельной есть "обычные" котлы (с ограничением "минимально допустимая t входа") и конденсатные, то можно использовать конденсатные котлы как первые в последовательно-параллельной схеме.

А общая зависимость такая - чем выше средняя температура воды в котле, тем ниже его КПД.
Поэтому без необходимости повышать температуру воды на входе котла не стОит...
gaizins
Цитата(tiptop @ 10.8.2013, 16:22) *
Последовательное включение котлов "механически" повышает температуру воды на входах котлов, следующих за первым (по ходу воды).
Если в котельной есть "обычные" котлы (с ограничением "минимально допустимая t входа") и конденсатные, то можно использовать конденсатные котлы как первые в последовательно-параллельной схеме.

А общая зависимость такая - чем выше средняя температура воды в котле, тем ниже его КПД.
Поэтому без необходимости повышать температуру воды на входе котла не стОит...

Один котел жжет ДСП другой нет,работает то один ,то другой,в зависимости от наличия того или иного топлива.Теплообменники внутри у одного 2 тонны у другого 4 тонны воды...Вывод из всего этого...Теория есть теория...практика есть практика...Говорить можно много...а узел учета фиксирует все что есть...я попытаюсь проанализировать что получилось..и если интересно могу потом поведать что получится..
tiptop
Цитата(Хоттабыч @ 8.8.2013, 22:43) *
Не нужно чудить. Подключайте к гидрострелке параллельно.

Цитата(gaizins @ 10.8.2013, 16:37) *
Теория есть теория...практика есть практика...Говорить можно много...а узел учета фиксирует все что есть...я попытаюсь проанализировать что получилось..и если интересно могу потом поведать что получится..

Да, если произойдёт чудо, то обязательно поведайте!