Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: противопожарный и аварийный запас
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Polino4ka
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Ситуация следующая: Котеджный поселок. Источник водоснабжения арт.скважина (одна рабочая и одна резервная). Дебет скважины удовлетворяет максимальный расход потребителей. Проектом необходимо предусмотреть резервуары противопожарного запаса воды. Вот ищу ответ на вопрос нужен ли аварийный запас в резервуарах, если водоводы пойдут в две нитки?
Serg Ivanov
Ничего не понял.
Водяной
если в две к резервуару, то не нужен аварийный запас
но! после резервуаров тогда должна быть насосная станция...т.к. напор скваженных насосов потеряется
Polino4ka
Да, после резервуаров насосная 2 подъема. Заказчику не нравятся больше резервуары, аварийный объем приличный получается
Dima_UA
а какие у Вас обьемы получаются.....пожарный, аварийный и регулирующий?
Neptun123
В Вашем случае при условии подведении двух дублирующих ниток к резервуарам и 100% пропуске противопожарного расхода по каждой из них, то аварийный запас не нужен, есть только два но:
1. Должна быть обеспечена 1-я категория по электроснабжению скваженных насосов и насосов на ВНС 2-го подъема с устройством резервирования электроснабжения от дизель-генератора(-ов).
2. Должна быть предусмотрена система автоматики переключения скваженных насосов при выходе одной скважины из строя.
P.S я бы на Вашем месте все таки предусмотрел аварийный противопожарный запас в резервуарах, всяко в жизни бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.