CROW
Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой при приеме систем вентиляции в жилом доме. В доме предусмотрена вытяжная сис тема из квартир(кухни, санузлы) посредством вытяжного вентилятора,расположенного на тех.этаже. В венткамерах на сборных воздуховодах установлены огнезадерживающие клапаны. Как я понимаю, контроль их состояния при прохождении сигнала о пожаре необходимо снимать с диспетчерской. Подрядчик утверждает, что диспетчеризация этих клапанов не нужна, т.к. у них нет этого в проекте. Подскажите или дайте ссылку в каком документе можно найти информацию о необходимости контроля состояния этих клапанов. Клапаны оснащены приводами Belimo.
ttt
"контроль их состояния при прохождении сигнала о пожаре необходимо снимать с диспетчерской" - ничего не понял.
При пожаре они должны закрыться. Отображать их состояние где бы то ни было - дело проекта и финансов.
CROW
Я имел в виду контроль положения клапана: открыт или закрыт. При прохождении сигнала о пожаре на пульте управления или дисплее в диспетчерской отображается информация о включении противодымной вентиляции и отключении общеобменной, открытии или закрытии противодымных клапанов. Хотелось бы аргументировать это каким-либо руководящим документом. Понятно, что все зависит от проектного решения и финансов, но если в доме предусмотрена диспетчеризация, то должна быть информация о всех технологических процессах в системе противодымной вентиляции: включение вентиляторов ДУ и ПВ, контроль положения заслонок клапанов и т.д.
Valentinium
Посмотрите, видимо, подойдет biggrin.gif
79 кб.
Slavyanin
А все-таки есть ли нормативный документ, кроме МГСН "Жилые здания" (я в Питере работаю), в котором прописано, что надо обеспечивать контроль положения огнезадерживающего клапана? Искал по форумам и не смог найти. Может кто подскажите? По логике мне все понятно лучше контролировать, а вот доказать, ссылаясь на нормативный документ, особо "умному" заказчику я не могу. Помогите если кто может bang.gif
dpv2005
Цитата(Slavyanin @ 5.3.2009, 15:16) *
А все-таки есть ли нормативный документ, кроме МГСН "Жилые здания" (я в Питере работаю), в котором прописано, что надо обеспечивать контроль положения огнезадерживающего клапана? Искал по форумам и не смог найти. Может кто подскажите? По логике мне все понятно лучше контролировать, а вот доказать, ссылаясь на нормативный документ, особо "умному" заказчику я не могу. Помогите если кто может bang.gif

ТСН 31-332-2006
16.9.3.3 Аппаратура управления должна обеспечивать:

а) прием сигналов от автоматических и ручных извещателей пожара или приборов пожарной сигнализации;

б) прием сигналов от этажных сигнализаторов потока жидкости автоматического пожаротушения квартир или аппаратуры управления автоматического пожаротушения;

в) автоматическое открытие клапанов дымоудаления;

г) автоматическое включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

д) дистанционное (с АРМ оператора, из межквартирных коридоров (холлов) от ручных пожарных извещателей, установленных в шкафах пожарных кранов, а также от ручных пожарных извещателей, установленных в лифтовых холлах) и местное управление клапанами дымоудаления и электродвигателями вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

е) автоматический контроль исправности соединительных линий между приборами пожарной сигнализации (пожаротушения) и аппаратурой управления противодымной защитой;

ж) автоматический контроль исправности соединительных линий между аппаратурой управления противодымной защитой и низковольтными комплектными устройствами управления электродвигателями вентиляторов на обрыв и короткое замыкание;

и) автоматический контроль исправности пусковых цепей клапанов с электрическим или с электромагнитным приводом;

к) контроль положения клапанов дымоудаления;

л) формирование командного импульса на опускание лифтов и прием подтверждения о выполнении команды;

dpv2005
Цитата(Slavyanin @ 5.3.2009, 15:16) *
А все-таки есть ли нормативный документ, кроме МГСН "Жилые здания" (я в Питере работаю), в котором прописано, что надо обеспечивать контроль положения огнезадерживающего клапана? Искал по форумам и не смог найти. Может кто подскажите? По логике мне все понятно лучше контролировать, а вот доказать, ссылаясь на нормативный документ, особо "умному" заказчику я не могу. Помогите если кто может bang.gif


ГОСТ Р 53325

7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ

7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:

а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);

б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;

Примечание - В данном и последующих пунктах требований информация о режиме работы ППУ и состоянии управляемых и контролируемых им внешних устройств должна быть выдана посредством световой индикации и звуковой сигнализации, создаваемой ППУ, а также передачей данной информации во внешние цепи с целью оперативного оповещения дежурного персонала (диспетчера). Допускается отсутствие у ППУ, устанавливаемых в помещениях с отсутствием дежурного персонала, световой индикации и звуковой сигнализации при условии обязательной выдачи информации во внешние цепи, что должно быть указано в ТД на ППУ конкретных типов.


в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи, световая индикация о наличии напряжения на рабочем и резервном вводах электроснабжения, световая индикация о переходе на питание от резервного источника питания (допускается отсутствие у ППУ данной функции, если в соответствии с ТД его электропитание осуществляется от резервированного источника питания, выполняющего данную функцию, или питание ППУ должно осуществляться в соответствии с первой категорией надежности электроснабжения). При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи ППУ должен обеспечивать ее подзаряд в процессе работы. Время непрерывной работы ППУ в дежурном режиме от неразряженного резервного источника должно быть не менее 24 часов;
UraGun
В своих проектах собираем состояния всех агрегатов и исполнительных механизмов. И клапанов дымоудаления, и противопожарных и дверей и ворот. Так проще при сдаче. А диспетчеризация этого организовывается легко с применением RS485 контроллеров.
Подробнее здесь :
http://www.robotix.com.ua/du.htm