Griska
Уважаемые коллеги! Есть проблема! На одном из автосалонов поставили окрасочную камеру. Производитель(в моем случае продавцы) камеры в комплекте поставили узел обвязки. Считаю, такая схема не дееспособна. Хочу услышать ваше мнение!!!
Схема обвязки котла отопления Окрасочно-сушильной камеры Garmat Master 8.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1.Трехходовой кран.
Производитель: Schneider Electric T.A.C. V341 731-4149-000 PN 16 DN 50 KVS 38
2.Циркуляционный насос.
Производитель : Grundfos 40-60/F
Мощность (Pmax) 250 Вт
Напор (Hmax) 5,7 м
Объем (Qmax) 20,0 м3/
максимальное рабочее давление – 10 бар
температура перекачиваемой жидкости – -10 - 120 0С
температура окружающей среды – 0 - 40 0С
напряжение питания – 1~230В 50Гц или 3~380В 50Гц
класс защиты – IP44
класс изоляции – F
допускается режим непрерывной эксплуатации

3. Теплообменник.
Skaramush
1. И где "котёл отопления"?
2. В чём, собственно, видится проблема?
Griska
Цитата(Skaramush @ 10.10.2013, 20:19) *
1. И где "котёл отопления"?
2. В чём, собственно, видится проблема?

Котел обслуживает систему отопления и ГВС, соответственно, через теплообменники по графику (85-60 С).
Проблема, как мне кажется в том, что клапан стоит не верно, если его так поставить, то насос должен работать с переменным расходом! Тогда сам клапан регулирует сколько воды подать через теплообменник, а сколько через байпас вернуть в ИТП. В итп часто возвращается перегретая вода!!!
Skaramush
Цитата(Griska @ 11.10.2013, 10:59) *
насос должен работать с переменным расходом!


Это с чего вдруг? Трёхходовик только перераспределяет потоки, то есть "АВ" = "А" + "В". И насос будет работать с постоянным расходом. Открыт трёхходовой на прямой проток - вся вода идёт из котла. Пошла часть через трёхходовик на пермычку - насос будет на входе иметь "от котла + через перемычку". Что всё равно составит тот же расход.
Griska
Цитата(Skaramush @ 11.10.2013, 12:14) *
Это с чего вдруг? Трёхходовик только перераспределяет потоки, то есть "АВ" = "А" + "В". И насос будет работать с постоянным расходом. Открыт трёхходовой на прямой проток - вся вода идёт из котла. Пошла часть через трёхходовик на пермычку - насос будет на входе иметь "от котла + через перемычку". Что всё равно составит тот же расход.

Если посмотреть конструкцию клапана по паспорту то, "А" - поток из калорифера приточки, "В" - поток через байпас в обратку, "АВ" - поток который возвращается в котельную. Если бы поток "В" был от калорифера и снова к насосу, то ваши мысли верные, но тогда бы это был клапан не на смешение потоков а на разделение...
Griska
Вот такая схемаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Как звучало в одном из фильмов, "С этого надо было начинать" (с)
Тогда да, Ваши предположения верны. А уверены, что не элементарный косяк при сборке узла?
v-david
если насос мешает работе - выбросите насос.
Griska
Цитата(Skaramush @ 11.10.2013, 13:14) *
Как звучало в одном из фильмов, "С этого надо было начинать" (с)
Тогда да, Ваши предположения верны. А уверены, что не элементарный косяк при сборке узла?

Дело в том, что в россии есть только диллеры, а среди них нет достато грамотного специалиста, я им предложил изменить схему обвязки установки, а они мне говорят, что мы тогда снимаем приточку с гарантии(а стоит эта установка бешенных денег). Вот и вышел замкнутый круг! Работать такая схема в наших сетях не может, т.к при выключеной приточке 95% воды с температурой 90 градусов сбрасывается в обратку, а эксплуатация ЦТП угрожает отключить из-за этого потребителя целиком... И изменить в узле обвязки мне ничего не дают... Вот и думаю, что делать....???!!!
v-david
уберите насос, по-русски говорю, и заглушите 3-й ход. либо вварите перемычку от всаса насоса на выход калорифера (между элементами 3 и 1)
jota
Кто мешает развернуть клапан как на диаграмме "С" ?
Это из мануала к T.A.C. V341 731-4149-000
Hadja
Цитата(jota @ 11.10.2013, 22:04) *
Кто мешает развернуть клапан как на диаграмме "С" ?
Это из мануала к T.A.C. V341 731-4149-000


А Вы вообще понимаете как работает это оборудование, я имею в виду эту камеру? И для чего ей нужен этот теплообменник, клапан и насос?


Схема подключения смешивающего трёхходового клапана
Схему подключения трёхходового клапана разделяющего поток, с дополнительным байпасом в контуре потребителя, параллельным подмешивающей линии, используют при условии превышения температурного режима источника над температурным режимом потребителя. Особенность данной схемы в том, что расходы в контуре источника и потребителя будут постоянными, а к потребителю не поступит перегретый теплоноситель. У потребителя будет обеспечено качественное регулирование. Для работы данной схемы необходима установка насоса в контуре потребителя и в контуре источника.
Skaramush
Цитата(Hadja @ 22.5.2014, 17:21) *
А Вы вообще понимаете как работает это оборудование, я имею в виду эту камеру? И для чего ей нужен этот теплообменник, клапан и насос?



А Вы вообще понимаете, что подобный тон может привести Вас к необходимости перечитать внимательно правила форума, причём чтение форума будет единственным возможным вмдом Вашей активности?
Hadja
Цитата(Griska @ 11.10.2013, 11:59) *
Котел обслуживает систему отопления и ГВС, соответственно, через теплообменники по графику (85-60 С).
Проблема, как мне кажется в том, что клапан стоит не верно, если его так поставить, то насос должен работать с переменным расходом! Тогда сам клапан регулирует сколько воды подать через теплообменник, а сколько через байпас вернуть в ИТП. В итп часто возвращается перегретая вода!!!

А почему насосу не работать с переменным расходом? Вообще Вы можете объяснить для чего установлен данный насос.


Искренне рекомендую не испытывать судьбу. Лишнее убрал, считайте редактирование предупреждением, замечание было выше.