Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от спринклера до перекрытия из профнаслила
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
jackson57
Возникают вопросы и у пожарных инспекторов и у заказчика (как следствие первого): как мерить расстояние от замка спринклера до поверхности перекрытия , если оно из профнастила. Профнастил имеет высоту волны порядка 115мм. Диапазон расстояний из СП5 при взгляде с разных точек зрения резко уменьшается: с 8-300(400) до непонятно каких величин.
У кого есть опыт решения таких вопросов с инспекцией?
BTS
Если расстояние 300(400)мм не превышается при измерении до верхней точки волны, не должно возникать ни каких вопросов. При этом до нижней точки волны не должно быть менее 80мм. Причём до ввода СП5 метили от розетки, теперь от центра замка.
Alex_nightmare
Мы принимаем середину волны за отметку для расчета расстояния- это удовлетворяет инспекторов NFPA и FM. Наши пожарюги менее кровожадны и более коррупционны.
BTS
Цитата(Alex_nightmare @ 25.10.2013, 22:09) *
Мы принимаем середину волны за отметку для расчета расстояния- это удовлетворяет инспекторов NFPA и FM. Наши пожарюги менее кровожадны и более коррупционны.


В NFPA-13 где-то написано про середину волны, но при общении с нашими, как их ни обзови, это не всегда аргумент. Если считать от середины, было бы даже проще.
jackson57
Спасибо заинформацию. Попробуем уломать ПН.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.