Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опять вопрос по больнице
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
giprotorg
В здании больницы переход из грязных в чистые помещения через шлюз и коридор, граничащий с лестничной клеткой.
По смыслу, в коридоре и шлюзе надо делать подпор воздуха на 15-20Па +воздух, уходящий через щели в притворах дверей. Но на сколько дверей считать воздух в каждом из помещений?
Может быть, кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой?

чертеж приложен
cerega
Цитата(giprotorg @ 16.1.2014, 10:38) *
В здании больницы переход из грязных в чистые помещения через шлюз и коридор, граничащий с лестничной клеткой.
По смыслу, в коридоре и шлюзе надо делать подпор воздуха на 15-20Па +воздух, уходящий через щели в притворах дверей. Но на сколько дверей считать воздух в каждом из помещений?
Может быть, кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой?

чертеж приложен


\Мы делали только подпор в чистых помещениях а коридоры не трогали в шлюзах вытяжки 30 Па