Коллеги, может кто сталкивался! Проектирую небезизвестный всем стадион на 66000 зрителей. Начинка на стадионе соответственная: несколько пищеблоков, поливка, администрация и прочие потребители. Собственно вопрос: Как правильно определить максимальный секундный расход, есть большие сомнения относительно сниповской нормы для зрителей (во время перерыва в матче все приборы для посетителей будут включены, а их крайне немало 1000 унитазов, 700 умывальников, столько же писсуаров). Если считать по приборам, то расход зашкаливает под 200 литров в сек. Вобщем, если есть опыт или соображения буду рад все выслушать!


Водяной
у вас будет таблица баланса и там будут все потребители + технологические расходы....потребителей вероятностью по СНиП плюсом технологический расход - это по нормам

можно принять санузлы для посетителей как общественный туалет и суммировать их расходы как и технологические к остальным потребителям посчитанным по вероятности....

можно сделать по первому варианту и добавить в требуемому напору метров 10, чтобы во время одновременности просаживался, но не ниже критического (критический найденный суммированием расходов туалетов)

МосМР 2.1.2.007-03 говорит , что туалеты стадионов относят к общественным туалетам

опять же какие сантехприборы будут установлены...если со смывными кранами, то надо считать как общественные на залповый расход, иначе проблемы обеспечены
если малый смыв с бачками, то 6 секунд наполнение (геберит), приемлемо
т.е. вариантов много , какие надо учитывать