Цитата(andrey R @ 1.6.2014, 0:07)

У технологов, которые проектируют это здание. Или на них командиры сэкономили?
Думаю, что все-таки кто-то делает технологическую часть.Потому что первый вариант чертежа столовой к санаторию пришел совсем без моек и оборудования,а через 2 недели молчания пришли мойки.Может технолог какой-нибудь начинающий...
Цитата(Водяной @ 1.6.2014, 2:02)

технологические расходы в л/с плюсуются к расчёту по вероятности для основного водопотребителя
А как на счет часового и суточного?Он тоже плюсуется?
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2014, 14:19)

посмотрите справочник тугая...там есть пример расчета санатория с водоличебницей
Благодарю за справочник.Очень полезная книжка.Только у меня возник вопрос-раздел больницы,санатории общего типа и дома отдыха (с общими ванными и душевыми)-это значит те самые вихревые ванны и циркулярные души или имеется ввиду с ванной и душевой в номерах?Непонятно потому что следующим идет пункт тоже с грязелебницами-значит расхода от технолога и не нужно?Благодарю за пояснения