Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Где устанавливается водомерный счетчик при наличии колодца со скважиной?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Wegas
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Мы небольшое предприятие. У нас есть своя скважина. Есть лицензия на пользование недрами.
Недавно к нам приезжала проверка с надзором. В числе замечаний то, что у нас водомерный счетчик и кран для отбора проб стоят не в колодце со скважиной, а в производственном помещении - сразу после входа водопровода в здание. Ставили так для собственного удобства, т.к. труба идет напрямую из колодца и никаких ответвлений до счетчика нет. Проверяющие говорят, что надо, чтобы водомер и кран обязательно стояли в колодце на водопроводе скважины.

Еще из замечаний то, что непосредственно на водомерном узле у нас имеется обводная линия (байпас). Говорят, ставьте второй счетчик на обводной трубе байпаса. Но ведь такого требования нет? Акта проверки у меня пока на руках нет, на какие СНиПы они ссылаются еще не видел. Прошу по-возможности прокомментировать ситуацию. спасибо! smile.gif
Dima_UA
а откуда им знать что от скважины до ПП нет ответвлений и вы воду не крадете?
Даже типовой проект на оголовки скважин идет со счетчиком без байпаса.
Koless
Счетчик положено ставить после пересечения первой стены здания СНиП 2.04.01-85*:
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с
системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения
следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей
воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего
водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на
ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные
или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.

Что касается размещения счетчика в колодце, то они будут туда нырять, чтобы смотреть показания, или у вас труба не на глубине промерзания проложена там?
Так и скажите-"не верите-ройте траншею, и ищите что ответвлений более нет".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.