Всем привет.
Интересует вопрос по способу установки клапана КПУ-1Н от ВЕЗЫ.
В каталоге показан вот такой рисунок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС рисунком слева все понятно. С рисунком справа появляется вопрос об огнестойкости корпуса клапана между стеной и лопаткой в закрытом положении. По логике вещей эта часть должна покрываться термозащитой с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости клапана. Я прав? Но на рисунке об этом не сказано. Или об этом говорится в каком-то нормативном документе?
Вопрос возник после посещения одного объекта где клапан смонтирован подобным образом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПравильно ли он смонтирован? За стеной находятся общие шахты для забора воздуха и выброса.
Разрешено ли сейчас в Украине использование клапанов с плавкой вставкой?
СП 7, п. 6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия.
Цитата(ИОВ @ 23.8.2014, 6:45)

обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции
Спасибо. Значит все таки я еще не все забыл.

Покрывать клапан огнезащитным составом никто не собирался, просто прилепили к стене и все.