Меня интересуют в первую очередь полностью автоматизированные котельные без постоянного обслуживающего персонала, в первую очередь в блочно модульном исполнении.

в соответствии с таблицей номер 1 (из вышеуказанных нормативных документов), у нас 8 разряд зрительной работы и значит достаточно 75 лк
а по пункту 7.9 (из них же) вроде как надо 200 лк

и еще нашел вот такое:

"Минимальная освещенность отдельных рабочих мест должна быть: для контрольно-измерительных приборов и пультов управления—50; для фронта котлов, помещения химической водоочистки, приборов автоматики и управления оборудования — 20; для площадок обслуживания котлов— 10лк."

правда сослаться на конкретный документ не смогу (если кто знает и подскажет, буду благодарен.)

кто поможет?
Lazywolf
Еще хочу заметить, что хоть котельные в принципе в актуальных нормах не значатся как таковые, ранее был СНиП ІІ-4-79, в котором все четко было прописано, и по нему, можно было бы ограничиться 100 люксов