Есть склад арбитражных проб на нефтебазе, площадь 40м2.
Запроектировал двукратную естественную вытяжку дефлекторами, аварийную принудительную восьмикратную с резервным вентилятором.
Подсос воздуха через решетки.
Немогу определиться со сплитом ( "дорогие" заказчики в техусловиях написали +20 по цельсию груглосуточно ), нужен во взрывозащищенном исполнении.
Нужна иформация по сплитам во взрывозащищенном исполнении, сертифицированных в россии.

пс Заранее спасибо.
ast
Думаю, не найдете таких. Сплиты-это вобщем-то бытовая линейка оборудования. Здесь нужно предусматривать просто канальную приточную установку с фильтром, охладителем и вентилятором во взрывозащищенном исполнении, и пускать ее на рециркуляцию.
G_Ivan
Есть центральные кондиционеры во взрывозащищённом, н-р, у ООО Феррум (у них под нефтегаз сертифицировано 100%).
"Сплиты" (т.е. распределитель+компрессорный блок) встречались только иностранные. Проблемы - кроме цены может ещё отсутствовать сертификация на взрывозащиту по нормам РФ.
KVD
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100424
Посмотрите недавно обсуждали
Xaes
Спасибо, думал об этом...
Может подскажете программу по подбору этих приточных систем, желательно отечественных, чтобы вентиляторы были во взрывозащищенном исполнении (что нибудь типо везы ).
Простите за такие вопросы , но уже давно ОВК не занимался..

пс что лучше брать VTS или Веза?
Gruz1709
моноблочный кондиционер ех исполнения не рассматриваете?
ast
Цитата(Xaes @ 25.12.2014, 9:52) *
Спасибо, думал об этом...
Может подскажете программу по подбору этих приточных систем, желательно отечественных, чтобы вентиляторы были во взрывозащищенном исполнении (что нибудь типо везы ).
Простите за такие вопросы , но уже давно ОВК не занимался..

пс что лучше брать VTS или Веза?


сбрасываете заявку на расчет приточной установки с указанием всех секций и их параметров в фирму-производитель, хоть в ту же ВЕЗУ, и они Вам подбирают, и выдают техлист и цену.
Xaes
Цитата(Gruz1709 @ 25.12.2014, 11:17) *
моноблочный кондиционер ех исполнения не рассматриваете?

Не получится , рассматривали. Цена заоблачная.

Цитата(ast @ 25.12.2014, 10:07) *
Думаю, не найдете таких. Сплиты-это вобщем-то бытовая линейка оборудования. Здесь нужно предусматривать просто канальную приточную установку с фильтром, охладителем и вентилятором во взрывозащищенном исполнении, и пускать ее на рециркуляцию.



Цитата(ast @ 25.12.2014, 11:23) *
сбрасываете заявку на расчет приточной установки с указанием всех секций и их параметров в фирму-производитель, хоть в ту же ВЕЗУ, и они Вам подбирают, и выдают техлист и цену.


Спасибо, так и сделал.

Вопрос до кучи, в приточных установках охладители под фреон или воду?
ast

Вопрос до кучи, в приточных установках охладители под фреон или воду?
[/quote]
А какая у вас холодильная машина -Чиллер или ККБ, и круглогодичное ли нужно охлаждение? Надо учитывать, что ККБ не работает при низких температурах. Чиллер может работать и зимой, есть машины, подающие жидкий хладагент с параметрами -4+1. Есть случаи, когда ККБ устанавливают в теплом помещении, например, склада. Нужно индивидуально подойти к проблеме.
Таратыркин
Если техусловие ±2-4 С, только чиллер. Если ± 10 С, можно ККБ. На гнилом западе запрещено применение ККБ в чистых помещениях, не держит температуру в заданном режиме. Но они нам не указ. Почему, посмотрите как работает компрессор.