Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подземная автопарковка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Дмитрий Чебукин
День добрый!
В 10 этажном здании запроетирована подземная автопарковка, имеется приточно-вытяжная механическая вентиляция. Возможно ли использовать воздуховод(приток) общей системы для питания пожарной системы. То есть хочу врезаться в воздуховод общей вентиляции до вентилятора. Возможно ли такое совмещение? Подскажите!
С уважением Дмитрий.
ИОВ
СП 7.13130.2013, п. 7.18 Вам в помощь
Дмитрий Чебукин
Благодарю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.