Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция станции КНС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
serdgio
Добрый день, вопрос к специалистам.

Проводится реконструкция станции перекачки хозфекальной канализации (отдельно стоящее здание). Существующая вентиляция в плачевном состоянии, не работает. Требуется рассчитать воздухообмен (кратность) по нормам, для реконструкции системы Вентиляции.
Кто сталкивался? план прикладываю.
Зольников Михаил
Здравствуйте.

Под темами, в нижнем углу слева есть строка поиска. Вводите туда ключевое слово "КНС":поиск КНС


Вот по Вашему вопросу http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...hlite=%CA%CD%D1
serdgio
Спасибо за ссылку...Все нашел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.