Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилятор ВЦ14-46 в приточке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ggenn
Провожу ремонт вентиляции. Система была вытяжная, работает отвратительно, особенно после прошлого ремонта с заменой радиального вентилятора на канальный.
Задача переделать с вытяжной в приточно-вытяжную. (Естественно бюджет ограничен до "не могу")

Вытяжную систему хочу сделать приточной, а вытяжную буду делать сегментной, то есть она будет состоять из 3х вентиляторов, по другому разместить не смогу.

ВОПРОС:
Как будет работать Вентилятор ВЦ14-46 в приточке? L=4000м3., боюсь ВР80-75 не продавит "уникальную" систему воздуховодов.
Skaramush
Как будет расти телеграфный столб на асфальте? Боюсь, лунного света будет недостаточно.

Либо считайте существующую систему и проверяйте аэродинамику, либо (надёжнее) проводите измерения и проверяйте, подходит ли вентилятор под сеть и условия.
ggenn
Цитата(Skaramush @ 8.3.2015, 18:22) *
Как будет расти телеграфный столб на асфальте? Боюсь, лунного света будет недостаточно.
Либо считайте существующую систему и проверяйте аэродинамику, либо (надёжнее) проводите измерения и проверяйте, подходит ли вентилятор под сеть и условия.


Skaramush
Цитата
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.


Татьяна Удальцова
Цитата
Как будет работать Вентилятор ВЦ14-46 в приточке? L=4000м3., боюсь ВР80-75 не продавит "уникальную" систему воздуховодов.

Хорошо будет работать - "ууууууу". ВЦ14-46 для того и разработатны были, чтобы при таких же габаритах, как у "традиционных" вентиляторов создавать большее давление. Но у них больше шум, ниже кпд, больше потребление электроэнергии. На заводах мы их очень часто применяли и применяем - там вентиляция считается хорошо работающей, если она "ревет как зверь".

А вот насчет "уникальной системы воздуховодов", да "переделать с вытяжной в приточно-вытяжную" это действительно из серии "Как будет расти телеграфный столб на асфальте?".
zaharov63
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.3.2015, 9:52) *
На заводах мы их очень часто применяли и применяем - там вентиляция считается хорошо работающей, если она "ревет как зверь".

smile.gif
Если говорить о местной, то вердикт выносит рабочий: нужно, что бы улетала рукавица, минимум окурок. По шуму - лишь бы тише, чем технологическое оборудование. Кстати да, пытаюсь вспомнить свое "хозяйство" на нескольких машиностроительных заводах - практически не было шумоглушителей.
Последние построенные два аналогичных производственных корпуса, по полсотни вытяжных систем: в первом вентиляторы только низкого давления, во втором - только 14-46. Клинит проектировщиков что-ли иногда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.