Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рекуперации тепла отходящих газов контактным теплообменом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Radik H
Всем добрый день, имеется новая технология рекуперации тепла дымовых газов, основанная на контактном теплообмене накопленного собственного конденсата, циркулируемого по кругу, с дымовыми газами. Охлаждение газов осуществляется ниже точки росы (со 150 до 55 град С), соответственное нагрев собственного конденсата происходит до температуры точки росы газового потока (с 40 до 50 град С). Утилизация теплоты осуществляется от горячего конденсата - это порядка 50 град С для нагрева, исходной воды с 15 до 40 град С. По моим расчетам можно экономить до 10% топлива или на столько же увеличить выработку тепла для котельных. Вместо дымовых газов можно использовать отходящие технологические или аспирационные газы. Кроме рекуперации газов бонусом осуществляется очистка и охлаждение отходящих газов. Из оборудования требуется смеситель с сепаратором, насос и теплообменник конденсат-исходная вода. Хочется обсудить перспективы подобного решения и подводные камни.
Const82
А эта технология имеет готовое техническое решение, которое можно предъявлять Заказчику?
У меня сейчас в работе объект, там есть несколько каминов и есть необходимость подогрева воды для ГВС. Ваше решение может ыть использовано?
И не очень понятно - а что будет регулировать данную систему? Какая автоматика.
Skaramush
Кислотность конденсата (нарастающая) не смущает?
Radik H
Для камина тоже можно подобрать оборудование, только реальная экономия будет мало ощущаться, если есть свободное место 1х0,5 м в отапливаемом помещении для установки смесителя-сепаратора - то можно рассчитать оборудование - отправьте исходные данные - я вам вышлю материалы. Все таки это решение для больших объемов отходящих газов 30-50 тыс м3/час, где экономия 10 % тепла выливается в несколько миллионов рублей в год.
по поводу автоматики - напишите требования - что хотите регулировать.
Если не будет съема тепла от циркулируемого конденсата - то дымовые газы у вас будут охлаждаться только до температуры мокрого термометра и и увлажняться - то есть система будет работать как мокрый скруббер, а если будет съем тепла, то будут охлаждаться более, а также осушаться. А можно еще проще сделать - поставить эту систему на байпас - есть съем тепла - работает система рекуперации, нет съема - работает обычная вытяжка. Обычно подогрев воды задается конечной температурой на выходе из подогревателя вне зависимости от температуры воды на входе, и если воду предварительно подогреть, то просто меньше понадобится энергии на общий подогрев воды.
В принципе эту систему можно целенаправленно использовать для подогрева воды (на отопление или ГВС) дымовыми газами.

Кислотность не смущает - раз в неделю можно сливать, а заливать воду чистую. Кроме того по опыту очистки газов от пыли скажу, что если в газе присутствует пыль - то конденсат имеет щелочные свойства, и никакие окислы серы или другие компоненты не создадут кислотность.
Skaramush
Повторю вопрос. Конденсат дымовых газов это серная и азотная кислоты. Концентрация в рассматриваемом варианте будет нарастать. Как это учтено.
Radik H
Цитата(Skaramush @ 13.3.2015, 17:18) *
Кислотность конденсата (нарастающая) не смущает?


Цитата(Skaramush @ 13.3.2015, 17:35) *
Повторю вопрос. Конденсат дымовых газов это серная и азотная кислоты. Концентрация в рассматриваемом варианте будет нарастать. Как это учтено.



Кислотность не смущает - раз в неделю можно сливать, а заливать воду чистую. Кроме того по опыту очистки газов от пыли скажу, что если в газе присутствует пыль - то конденсат имеет щелочные свойства, и никакие окислы серы или другие компоненты не создадут кислотность.
Studentik
Здравствуйте. Пытался понять, но так и не смог. Что и куда вы собираетесь сливать/доливать?
Цитата(Radik H @ 13.3.2015, 18:36) *
Кислотность не смущает - раз в неделю можно сливать, а заливать воду чистую. Кроме того по опыту очистки газов от пыли скажу, что если в газе присутствует пыль - то конденсат имеет щелочные свойства, и никакие окислы серы или другие компоненты не создадут кислотность.

jota
Цитата(Const82 @ 13.3.2015, 15:04) *
А эта технология имеет готовое техническое решение,

Наберите в гугле: теплообменник на дымоход
Radik H
Цитата(Studentik @ 23.3.2015, 16:42) *
Здравствуйте. Пытался понять, но так и не смог. Что и куда вы собираетесь сливать/доливать?


Здравствуйте, сливается конденсат, который образуется в процессе охлаждения дымовых газов. Конденсат используется в качестве теплоносителя для передачи тепла от дымовых газов конечному потребителю тепла (например проточная холодная вода), Конденсат циркулирует примерно 1 м3/час на 500 м3/час дымового газа. Особенность настоящего решения в том, что снять тепло контактным способом намного легче, чем через стенку, соответственно габариты оборудования сильно отличаются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.