spinogryz57
Мир всем smile.gif
Имеем ПЧ ACS550 и скважный насос, необходимо поддерживать давление в системе с помощью встроенного в привод ПИ регулятора.
В качестве прикладного макроса выбран ПИД-регулятор.
В ходе настройки столкнулся с сотней недопониманий biggrin.gif , но выделю пока только два:

1. К аналоговому входу «2» подключен преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА (0-10 бар). И сколько я не вертел мин.авх2 (1304) и макс.авх2 (1305) значение в 0121 всегда в десятых долях т.е. 0,1% при 1баре..... Собственно где и как усилить этот показатель?

2. В пункте «выбор уставки» (4010) стоит панель управления. Так вот не могу понять а в каком пункте задавать уставку? Пробовал в 4011 (внутр.уставка) ставить 2 бара, но при этом в пункте 0128 (уставка ПИД1) все равно «0»


З.Ы. буду благодарен за любую помощь. Руководство к приводу во вложении... и да я его прочитал полностью, но... bang.gif
dmitriy_s
С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок.
dmitriy_s
Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование.
spinogryz57
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:30) *
С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок.

Посвятил и не один unsure.gif Только я не понимаю там почти ничего, в первый раз в жизни с этим столкнулся и надеюсь, что последний.

Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:51) *
Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование.


Спасибо, что полистали. Я почему то решил, что это мин и макс частота, сейчас вот почитал внимательнее и... надеюсь что на практике пойму))



А что Вы скажите про уставку с панели, где ее там задать?
dmitriy_s
Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог.
m3F
Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз):
1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%)
4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011.

Если задавать потенциометром (крутёлкой), который сидит на AI1, то настраиваем соот.:
4010 – 1 (АВХ 1)


P.S. Кстати, проверьте что вы работаете в режиме ПИД (1102 – 7 = ВНЕШНИЙ2).
spinogryz57
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 21:36) *
Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог.



Вот гадство! bang.gif у меня панель без потенциометра... Придется на первый аналоговый вход переменный резистор лепить((
Спасибо Вам большое, виже что еще не все потеряно biggrin.gif

Цитата(m3F @ 7.4.2015, 21:51) *
Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз):
1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%)
4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011.


Отлично! - Спасибо Вам большое rolleyes.gif
dmitriy_s

Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1.
spinogryz57
В целом все получилось, но остался последний нюанс. На аналоговом входе 2 (0121) один знак после запятой 0,1% при 1 баре. И из-за этого обратная связь ПИД1 (0130) является целочисленной т. е. 1 бар при 0,1% и соответственно 2 бара при 0,2%.
Как добиться двух знаков после запятой в пункте 0121 ? Тогда обратная связь будет с плавающей точкой и появятся долгожданные десятые доли.

Просто сейчас обратная связь меняется например с 1бара сразу на 2 и т. д. А это не позволяет добиться плавной регулировки.


m3F
Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар.
1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.

Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009.
spinogryz57
Цитата(m3F @ 9.4.2015, 19:12) *
Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар.
1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.

Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009.


Судя повсему я накосячил в 4007, я там 1 поставил, а надо было наверно 2 biggrin.gif Спасибо!
spinogryz57
И снова здравствуйте smile.gif

Пункт 4007 (положение десятичной точки) как оказалось никак не влияет на 0121 (аналоговый вход 2).

И у меня в голове зародилась мысль, что возможно я неправильно подключил сам датчик? Проверьте, пожалуйста (схема во вложении)

P.S. Датчик проверил по манометру показывает правильно (во вложении)
m3F
Такое чувство, что у Овен-а схема подключения для сигнала по напряжению. Проверьте какой ток приходит на AI2 при давлении 1 бар.
DeeeSS
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 22:03) *
Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1.

Апну тему. Вопрос такой: а можно ли задавать уставку на АВХ1 частотника ACS550 не потенциометром, а сигналом 4..20 мА или 0..10В? В руководстве об этом ни слова.
mr_Frodo64
Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы
DeeeSS
Цитата(mr_Frodo64 @ 21.5.2017, 7:37) *
Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы

Спасибо.