spinogryz57
7.4.2015, 19:48
Мир всем
Имеем ПЧ ACS550 и скважный насос, необходимо поддерживать давление в системе с помощью встроенного в привод ПИ регулятора.
В качестве прикладного макроса выбран ПИД-регулятор.
В ходе настройки столкнулся с сотней недопониманий

, но выделю пока только два:
1. К аналоговому входу «2» подключен преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА (0-10 бар). И сколько я не вертел мин.авх2 (1304) и макс.авх2 (1305) значение в 0121 всегда в десятых долях т.е. 0,1% при 1баре..... Собственно где и как усилить этот показатель?
2. В пункте «выбор уставки» (4010) стоит панель управления. Так вот не могу понять а в каком пункте задавать уставку? Пробовал в 4011 (внутр.уставка) ставить 2 бара, но при этом в пункте 0128 (уставка ПИД1) все равно «0»
З.Ы. буду благодарен за любую помощь. Руководство к приводу во вложении... и да я его прочитал полностью, но...
dmitriy_s
7.4.2015, 20:30
С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок.
dmitriy_s
7.4.2015, 20:51
Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование.
spinogryz57
7.4.2015, 21:28
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:30)

С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок.
Посвятил и не один

Только я не понимаю там почти ничего, в первый раз в жизни с этим столкнулся и надеюсь, что последний.
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:51)

Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование.
Спасибо, что полистали. Я почему то решил, что это мин и макс частота, сейчас вот почитал внимательнее и... надеюсь что на практике пойму))
А что Вы скажите про уставку с панели, где ее там задать?
dmitriy_s
7.4.2015, 21:36
Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог.
Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз):
1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%)
4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011.
Если задавать потенциометром (крутёлкой), который сидит на AI1, то настраиваем соот.:
4010 – 1 (АВХ 1)
P.S. Кстати, проверьте что вы работаете в режиме ПИД (1102 – 7 = ВНЕШНИЙ2).
spinogryz57
7.4.2015, 22:00
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 21:36)

Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог.
Вот гадство!

у меня панель без потенциометра... Придется на первый аналоговый вход переменный резистор лепить((
Спасибо Вам большое, виже что еще не все потеряно

Цитата(m3F @ 7.4.2015, 21:51)

Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз):
1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%)
4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011.
Отлично! - Спасибо Вам большое
dmitriy_s
7.4.2015, 22:03
Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1.
spinogryz57
9.4.2015, 13:39
В целом все получилось, но остался последний нюанс. На аналоговом входе 2 (0121) один знак после запятой 0,1% при 1 баре. И из-за этого обратная связь ПИД1 (0130) является целочисленной т. е. 1 бар при 0,1% и соответственно 2 бара при 0,2%.
Как добиться двух знаков после запятой в пункте 0121 ? Тогда обратная связь будет с плавающей точкой и появятся долгожданные десятые доли.
Просто сейчас обратная связь меняется например с 1бара сразу на 2 и т. д. А это не позволяет добиться плавной регулировки.
Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар.
1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.
Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009.
spinogryz57
9.4.2015, 20:22
Цитата(m3F @ 9.4.2015, 19:12)

Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар.
1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.
Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009.
Судя повсему я накосячил в 4007, я там 1 поставил, а надо было наверно 2

Спасибо!
spinogryz57
10.4.2015, 14:59
И снова здравствуйте
Пункт 4007 (положение десятичной точки) как оказалось никак не влияет на 0121 (аналоговый вход 2).
И у меня в голове зародилась мысль, что возможно я неправильно подключил сам датчик? Проверьте, пожалуйста (схема во вложении)
P.S. Датчик проверил по манометру показывает правильно (во вложении)
Такое чувство, что у Овен-а схема подключения для сигнала по напряжению. Проверьте какой ток приходит на AI2 при давлении 1 бар.
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 22:03)

Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1.
Апну тему. Вопрос такой: а можно ли задавать уставку на АВХ1 частотника ACS550 не потенциометром, а сигналом 4..20 мА или 0..10В? В руководстве об этом ни слова.
mr_Frodo64
21.5.2017, 7:37
Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы
Цитата(mr_Frodo64 @ 21.5.2017, 7:37)

Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы
Спасибо.