Необходимо защитить существующий кабель 6кВ, проложенный в траншее без его отключения (один ввод).
Траншею будут пересекать большегрузные машины. Подскажите, можно ли что-то предпринять в этом случае?
осторожно раскопать и накрыть бетонным каналом
Вообще-то все прокладки кабелей под дорогами, дорожками а также пересечения с другими коммуникациями выполняются в футлярах, для этого используется труба жесткая ПНД или АЦ. Это не только защитит ваш кабель, но и сократит время и материальные затраты на ремонт в случае повреждения. Отсюда совет - будете раскапывать, заложите рядом футляр.
HasBolla. спасибо!
Я тоже об этом думала
bkv70, спасибо за совет. Все эти правила я знаю. Суть в том, что кабель существующий. который нельзя отключать. А под дорогу он попадает в данный момент, будут делать отсыпку под будущую КТП 6/0,4кВ.