Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: размещение оборудования приточных систем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
r.irina
Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здание || степени огнестойкости. 2 пожарных отсека: в одном-производственное помещение кат. "А", в другом - подсобно-производственные помещения кат. "В4" и "Д" и приточная венткамера, примыкающая к противопожарной стене. Можно ли в этой венткамере разместить приточную систему, обслуживающую помещение кат. "А" ( при условии установки противопожарного клапана и взрывозащищенного автоматического обратного клапана?
zeva
Цитата(r.irina @ 28.4.2015, 8:24) *
Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здание || степени огнестойкости. 2 пожарных отсека: в одном-производственное помещение кат. "А", в другом - подсобно-производственные помещения кат. "В4" и "Д" и приточная венткамера, примыкающая к противопожарной стене. Можно ли в этой венткамере разместить приточную систему, обслуживающую помещение кат. "А" ( при условии установки противопожарного клапана и взрывозащищенного автоматического обратного клапана?

СП 7.13130.2013 Вам в помощь
r.irina
Понимаете, в СНиП 41-01-2003 пункт 7.10.5 сначала указано, что не следует в такой венткамере размещать оборудование, обслуживающее помещение кат. "А", а далее написано, что допускается размещать оборудование с учетом п. 7.9.10-7.9.16 (а в них указаны и системы для помещений кат. "А"). В СП 60.13330.2012 эти фразы переставлены местами, поэтому и возник вопрос. В СП 7.13130.2013 ссылка на СП 60. 13330. Значит, венткамеру для приточной системы, обслуживающей помещение кат. "А", нельзя располагать за противопожарной стеной этого помещения, а встраивать в него, выгораживая противопожарными стенами?
ИОВ
А в чём вопрос-то?
СП 60, п. 7.10.5
Цитата
...Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
r.irina
А вопрос в том, что приточную камеру кат. "Д" придется встраивать в производственный участок кат."А". Получается встройка, которая, в соответствии с п.6.1.43 СП 4.13130, должна отделяться от производственного помещения противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа. Придется сокращать площадь произв. участка, нерационально это. Может последняя фраза п. 7.10.5 СП60.13330 относится только к оборудованию вытяжных систем и систем местных отсосов?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.