najla
Добрый день! прошу помощи, проектирую цех по розливу моторного масла.
Какими нормами руководствоваться при определении расстояний от площадки АЦ, насосов слива, насосов перекачки до резервуара объемом 100куб.м.
Всё размещается в производственном помещении. В СНиПе 2.11.03-93 указаны расстояния от установок и сооружений склада, размещенных на улице.
aleksandrlyashov
СП 4.13130.2013, НПБ 111-98, СП 155.13130.2014 (то же что и снип 2.11.03).
Размещение площадки слива АЦ в помещении недопускается, над ней даже навес запрещен. Насос отдельно стоящий для слива, если он один можно на площадке АЦ разместить им же и перекачать в разервуар склада. Если резервуар в здании то нужен еще один аварийный подземный снаружи и т. д. Это так в общем случае основные моменты, тут полно нюансов, и нужны конкретные данные, что бы дать конкретный совет.

Разливочные и расфасовочные для нефтепродуктов только на первый взгляд кажутся простыми, однако в них тоже хватает нюансов, и как это обычно бывает информация разбросана по нормативн. и справочной документации как бисер, везде по чуть.
А не рассматривали закупку масла в таре, например стальные бочки по 200 литров, и из них разливать. Это намного-намного проще, дешевле, удобней.
najla
О площадке для АЦ в помещении: задание заказчика-резервуар 100куб.м и нет места на улице- аренда помещения площадью 1500 кв.м в производственной зоне. В каком пункте норм указано о недопустимости
размещения площадки АЦ в помещении.
aleksandrlyashov
Например, НПБ 111-98 п. 30*. ... Устройство навесов над площадками для АЦ и над наземными резервуарами для хранения топлива не допускается.

Однако если есть требования, допускающие размещение резервуаров в здании, отвечающих конкретным требованиям, и при определенных требованиях к технологической системе, то для площадки АЦ таких разрешающих требований нет. Для любых складов нефтепродуктов и АЗС расстояние от зданий различных категорий, степеней и проч. жестко регламентированы. И если запрет на такое размещение следует из любой таблицы с противопожарными разрывами, то
вопрос нужно поставить по другому: где вы видели площадки слива АЦ в здании, и где вы об этом читали.
Однако если очень надо выход есть, спец. ТУ.
najla
спасибо за разъяснения, без спец. ТУ и расчета рисков похоже не обойтись.