Olga Sergevnava
Добрый день.
Помогите советом! helpsmilie.gif
Необходимо запроектировать сухотруб в жилом 6-ти этажном доме (с подключением сухотруба к ПГ через пожарный рукав)
Какие принципиальные отличия?
Какой минимальный диаметр сухотруба можно принять?
Минимальынй расход В2 для жилых зданий можно принимать 1.5л/с (прим.1 к табл.1 СП10.13130.2009), но в таблице 3 этого же минимальный только 2.6л/с.
Подойдет ли для такого расхода стальная труба 75.5х4? (по таблицам Шевелева скорость воды в ней при расходе 2.6 - 0.7м/с)
Потери напора по длине - 0,46м+18м (высота стояка).
Своб.напор у ПК нужен около 10м (для ПК 50, dспр=16, Lрук=20м)
Итого напор на вводе нужен будет 28,5м
..не знаю, насколько верны мои рассуждения
Serg Ivanov
Цитата(Olga Sergevnava @ 19.6.2015, 16:28) *
Добрый день.
Помогите советом! helpsmilie.gif
Необходимо запроектировать сухотруб в жилом 6-ти этажном доме (с подключением сухотруба к ПГ через пожарный рукав)
..не знаю, насколько верны мои рассуждения

И пожарную машину с насосом.
Dima_UA
зачем в 6-ти эт.доме пож. водопровод?