Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конференц-зал
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Rayzih
Здравствуйте, специалисты!
Проектирую конференц-зал на 150 мест. Педполагается приток с водяным нагревом воздуха в холодный период и с фреонным охлаждением в теплый. По каким параметрам А или Б брать температуру для расчетов?
И какая должна быть температура в конференц-зале? По ГОСТ 30494 - 19-21 или по СП 118 - 18?
Заранее благодарю!
ИОВ
А раздел 5 СП 60 не судьба прочесть?
Rayzih
СП 60: "5.13 Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых, как правило, по СП 131.13330:

параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года;

параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года."
Значит по параметрам Б!
СП 60: "5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 и ГОСТ Р ЕН 13779 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.

Для детских учреждений, больниц и поликлиник следует принимать оптимальные показатели качества воздуха.

Для жилых и общественных зданий следует принимать, как правило, допустимые показатели качества воздуха. Оптимальные показатели воздуха для указанных зданий допускается принимать по заданию на проектирование."
По ГОСТ 30494 - 18-23!
Большое спасибо за "пинок"!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.