Цитата(serginhoo @ 21.9.2015, 10:29)

Да, Вы правы, это административная часть центра обслуживания ремонта и продаж груз. авт-ей. Лестница открытая на 3 этажа АБК, само здание 4 этажа, 4 - техэтаж
Согласно № 123-ФЗ, Статья 89:
Цитата
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;
Тогда по п. 4 эта открытая лестница не является эвакуационной, а по п. 2 невозможна эвакуация в ЛК типа Л1 (в нижних осях плана) -
эвакуация на 2-ом и 3-ем этажах не решена!.Т.е., полагаю, сначала Ваши архитекторы должны привести планировки в соответствие с нормами, а уже потом можно выполнять разводки воздуховодов и обсуждать установку пп-клапанов