kresh
Добрый день!
имеется:
- адаптер Gesytec Easylon USB Interface
- контроллер фанкойла RXC21.5 Siemens
- программа RXT10.3

подключили: ПК --EASYLON -----витая пара для LON----КОНТРОЛЛЕР --ПУЛЬТ
Также установили терминаторы (52 Ом) на контроллер (пробовали и с двумя терминаторами на контроллере и на адаптере)

программа RXT в упор не хочет подключаться
хотя EASYCHECK принимает ID контроллера правда после приема выдает ошибку: ID_query_status: massage failed completion

все кабели не более метра

может что то не правильно сделано?
подскажите пожалуйста...

конечно вопрос может быть смешным, но с лон сетями работаю впервые как и с этим контроллером
Djon_79
Возможно ошибаюсь, но необходим LNS-сервер, например LonMaker, причём TurboEdition и специальная лицензия к программе. С подобным контроллером сталкивался один раз, в итоге было принято решение его просто заменить на PXC-шный. Отделу снабжения оказалось это проще чем покупать лицензии для LonMaker.