Здравствуйте! Очень нужна помощь, так как с такой ситуацией я не сталкивалась.
Попробую описать. Есть объект в г.Киеве. Есть ТУ, выданные Киевводоканалом. Генплан запроетировали так, что по всему участку застройки, расположен паркинг, над паркингом дома 12-17 этажей. Наружное пожаротушение 25 л/с.
Те дома которые расположены ближе к дороге, пожаротушение обеспечивается от 2-х ПГ на городской сети, которая проходит по улице. А вот удаленных два дома от дороги находятся на растоянии больше 200 м и не попадают под радиус действия этих двух ПГ. Запроектировать кольцо для внешнего пожаротушения физически нет места.
В паркинг с улицы заходят два ввода 2Д200, внутрянщики ставят рамку учёта с двумя обводными (с эл. и ручной задвижкой), далее сети разделяются на хоз-быт и на внутр.пожаротушение+автоматическое. В паркинге есть проходной тонель для всех комуникаций, где и "ходят" все трубы.
Теперь вопрос, могу ли я выйти двумя трубами из тонеля уже в землю возле удаленных домов и установить в колодце ПГ? Если это возможно, то от какой системы я должна их подключить, хоз-быт. или АПГ?
Надеюсь на вашу помощь!!!
batrysh
СП 31.13330.2012
11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

bogdana
Цитата(batrysh @ 19.10.2015, 23:20) *
СП 31.13330.2012
11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

А это считается кольцевание?
Sindarkon
Во-первых, сомнительно, что труба DN200 пропустит полный пожарный расход.
Во-вторых, нарисуйте схему - по описанию не очень понятно, что вы хотите сделать.
nagger
Может, не после "ввода в здание", а "ввода на территорию объекта"?
Serg Ivanov
Цитата(bogdana @ 19.10.2015, 22:46) *
Здравствуйте! Очень нужна помощь, так как с такой ситуацией я не сталкивалась.
Попробую описать. Есть объект в г.Киеве. Есть ТУ, выданные Киевводоканалом. Генплан запроетировали так, что по всему участку застройки, расположен паркинг, над паркингом дома 12-17 этажей. Наружное пожаротушение 25 л/с.
Те дома которые расположены ближе к дороге, пожаротушение обеспечивается от 2-х ПГ на городской сети, которая проходит по улице. А вот удаленных два дома от дороги находятся на растоянии больше 200 м и не попадают под радиус действия этих двух ПГ. Запроектировать кольцо для внешнего пожаротушения физически нет места.
В паркинг с улицы заходят два ввода 2Д200, внутрянщики ставят рамку учёта с двумя обводными (с эл. и ручной задвижкой), далее сети разделяются на хоз-быт и на внутр.пожаротушение+автоматическое. В паркинге есть проходной тонель для всех комуникаций, где и "ходят" все трубы.
Теперь вопрос, могу ли я выйти двумя трубами из тонеля уже в землю возле удаленных домов и установить в колодце ПГ? Если это возможно, то от какой системы я должна их подключить, хоз-быт. или АПГ?
Надеюсь на вашу помощь!!!

Можете выйти двумя отдельными трубами для ПГ. Никак не связанными с внутренними сетями зданий. Т.е. чистый транзит для ПГ. И желательно предварительно согласовать с пожарными и Водоканалом.
Как пример - стр.11 из книги Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий Репин и Шопенский четвёртое издание: