Слив цистерны битума
Гость_Ирина
22.12.2006, 14:18
Для разогрева и слива цистерны (с паровой рубашкой) с битумом имеется пар с параметрами Р=2кгс/см2, Т=120град.С. За какое время разогреется? По моим расчетам - около суток. Ставить автономный источник пара или есть другие способы разогрева (типа индукционного)?
Обычно паром-то как раз и греют, но хватил ли Вам 120 градусов, насколько я знаю для битума этого мало ?
Гость_Ирина
22.12.2006, 16:06
Именно этого я и боюсь, что разогрев будет очень длительный. Интересно пообщаться со специалистами, которые занимаются таким сливом. Мазут мы сливаем для котельных, а вот с битумом никогда не работали. Поэтому хотелось бы задать и другие вопросы, связанные с приготовлением битумных эмульсий. Спасибо!
В зависимости от характеристик битума 120 град может и хватить.
С цистернами битума никогда не связывался, но помните, что если слишком интенсивно вести процесс, то битум изменит свои физические свойства и может стать непригодным вследствие коксования на теплообменной поверхности, так как его теплопроводность крайне низка
Гость_Дмитрий
29.12.2006, 22:41
Мы имели опыт работы с Технониколем- разогрев битума ведётся маслонагревательными котлами. Это более технологично, чем с паром и хорошо регулируется. Сейчас существуют масла с Температурой разогрева до 350 (кажется). Котлов для разогрева масла достаточно много.
Гость Олег
1.1.2007, 14:56
Мы смонтировали трубопровод перекачки битума с паровой рубашкой ( Тп= 125 С) для передвижного АБЗ из железнодорожных цистерн при ремонте Ленинградского шоссе в 1996 г . Битум разогревался приблизительно 12-15 часов (летом). Битумопровод Ду150/Ду80 грелся постоянно по врезке Ду 32, а при перекачке включалась дополнительно врезка Ду 50. К сожалению не помню характеристик битумнасоса, но время перекачки составляло 3-4 часа
Гость-Даша
22.1.2007, 16:34
А сталкивался кто-нибудь с процессом промывки битумных трубопроводов после перекачки??
А может кого интересует электрообогрев битумопроводов и резервуаров с битумом? Зачем очищать трубопровод от битума можно его разогреть до температуры 160..180 и слить все что там есть!!!
Цитата(Гость_Ирина @ 22.12.2006, 17:06)

Именно этого я и боюсь, что разогрев будет очень длительный. Интересно пообщаться со специалистами, которые занимаются таким сливом. Мазут мы сливаем для котельных, а вот с битумом никогда не работали. Поэтому хотелось бы задать и другие вопросы, связанные с приготовлением битумных эмульсий. Спасибо!
Добрый день Ирина, а каким способом Вы разогреваете мазут? Мы однажды со своей двухконтурной установкой циркуляционного разогрева столкнулись с задачей слива гудрона (а это все-таки менее вязкий продукт чем битум) - выяснилось что 200...220 сСт при 80 градусах - это предел для циркуляционных установок (а может только для нашей). По опыту работы с различными системами скажу что наиболее оптимальный вариант для битума - СВЧ разогрев. В этом направлении в НТИ Консалтинг мы и работаем.
2 Ласт: СВЧ - это электроэнергия, довольно много. Возможно, это удобно, но дорого, как мне кажется... ведь мазут в массе своей гораздо дешевле - спалить 100 кг мазута, получить пар и слить 80 тонн... цена результата минимальна.
А как Вы оборудуете цистерны СВЧ нагревом? навесными излучателями? Ведь в массе своей (если это не внутрицеховое применение) стандартная цистерна с мазутом/битумом/гудроном никакими СВЧ печами не оборудована, и разогревать это мракобесие предлагается старым дедовским "паром"... причем один котел при желании может одновременно разогревать несколько цистерн. В то время как СВЧ навес (бокс или что там у Вас) - только одну цистерну.
пытались придумать, как греть стандартную Ж/Д цистерну масляными рубашками... не судьба. Мало того, что масло засоряется грязью в непонятно откуда приходящей цистерне, так его из рубашки тоже просто так не вытащить... потери масла колосальные, при его значительной стоимости.
мы пока только считаем.
В данный момент нашу установка разогрева вязких нефтепродуктов греет мазут-мазутом (или гудрон-гудроном если угодно) подогревая это "мракобесие" в пластинчатом теплообменнике паром или термальным маслом. Но побвести тепло в цистерну с очень вязким продуктом проблематично. Причем в основном по причине сложности перемешивания сейчас кинетическая энергия струи рождается 30 кВт насосом - уже на гудрон его хватает с трудом. На битум по прикидкам нужен 150 кВт насос - тоже удовольствие не дешевое.
Вот и выходит что битум может оказаться (а пока по расчетам так у нас в нти консалтинг и получается) эффективнее (в том числе и по деньгам) греть электричеством (СВЧ) а уже потом перемешивать при 150...180 градусах струями продукта. Для гудрона и мазута СВЧ проигрывает имхо