Цитата(SmokeSlayer @ 22.10.2015, 12:01)

Здравствуйте! У меня такой объект и такое решение, хочу услышать ваше мнение.
Помещение склада 20000 м3 высота 6 м. Дали нагрузку на отопление 329146 кВт. Задача спроектировать систему воздушного отопления. За стенкой есть варочный цех в нем т-ра 20 град зимой. В варочном цехе установлены крышники и приточная установка на 50000 м3/ч. Забираю воздух из цеха и подаю в склад.
50000 м3/ч = 12,51 кг/с
что бы узнать какое кол-во теплоты подаю в склад по
Q=k*F*(tп-tн)*н*бетта
считаю
k=Q/(F*(tп-tн)*н*бетта)
для стен , при условии что теплота теряется только через ограждающие конструкции(делаю это для упрощения расчета).
Затем с известным k=3,428604167 методом итерации вычисляю tв - температура внутри помещения, при
Q=k*F*(tп-tн)*н*бетта, где tп=tв,
G=Q/c*(tг-tв), где G=12,51 кг/с, tг = 20 град.
Получается, что при Q=243542,877 кВт, F=1920 м2, G=12,51 кг/с, tг = 20 град, tв будет равняться 0,63 град. То есть, если в помещение с k=3,428604167 подавать 50000 м3/ч воздуха температурой 20 град и при наружней температуре -33, в помещении будет держаться температура 0,63 град. Что бы довести температуру до требуемых 17 град, ставлю вулканы мощностью:
Q=k*F*(tп-tн)*н*бетта, где k=3,428604167, F=1920 м2, tп=17 град, tн=0,63 град
Q=107743,3845 кВт
Так посчитал. Но, прям чувствую что сам себя обманул и нарушил какие то прописные истины и расчет не верен. Подскажите что не так и как лучше сделать.
заменил "n" и "b", на "н" и "бетта", так как форум выдавал их как смайлы
Еще не совсем понимаю какую установку подобрать. Она работает и на вытяжку и на приток. С этим не будет никаких проблем? Закладываю приточную с учетом потерь давления и в приточной и в вытяжной сети?
у вас гдето около 80-90 % будет ити на рециркуляцию а не прямотоком с улицы как вы считали ранее.....