Строим котельные на крышах и вопрос о шумах стоит остро, присутствуют даже отказы дольщиков из за чрезмерных шумов от котельной и теплопункта. На одной из котельных поставили ПЧ выносного типа Danfos насосы Грунфос тип ТР, так вот насосы работают с каким то высокочасотным свистом который меняется от числа оборотов. Некоторые умники говорят что это из за не чистого синуса. Вопрос к знатокам, так ли это?
GBM
Добрый день!
Да, это так. Шум можно значительно снизить, если повысить частоту коммутации до 12 или 16 кГц, но при этом двигатель будет больше греться. Если есть запас по мощности или хорошее охлаждение, то можете работать с большой частотой коммутации.
DriverFirst
или применить синус-фильтр на выходе пч.
OlegM
Цитата(dmitriy_s @ 9.11.2015, 10:00) *
Некоторые умники говорят что это из за не чистого синуса. Вопрос к знатокам, так ли это?


Скепсис по поводу умников неуместен. Они всё правильно говорят. Привлечь дольщиков поможет синус-фильтр. Только это недешовое удовольствие. Пару-тройку квадратных метров стоит. laugh.gif
По самые по...
Цитата(dmitriy_s @ 9.11.2015, 10:00) *
Строим котельные на крышах и вопрос о шумах стоит остро, присутствуют даже отказы дольщиков из за чрезмерных шумов от котельной и теплопункта. На одной из котельных поставили ПЧ выносного типа Danfos насосы Грунфос тип ТР, так вот насосы работают с каким то высокочасотным свистом который меняется от числа оборотов. Некоторые умники говорят что это из за не чистого синуса. Вопрос к знатокам, так ли это?


Вполне возможно дольщики фиксируют низкочастотный гул, который легко проникает через стены. Гул связан с резонансами, возникающими на определенных частотах вращения двигателей.
Найти резонансные частоты можно, прогнав двигатель в ручном режиме путем плавного и медленного увеличения скорости вращения от минимума до максимума, фиксируя возникающие шумы стетоскопом на стене котельной. В настройках ПЧ придется исключить вращение на найденных резонансных частотах (перепрыгивание). В "приличных" ПЧ таких пропусков может быть от трех и выше..
Вот выдержка из доклада:
"...При работе двигателя, разработанного для сети 50Гц на различных частотах
питающего напряжения, некоторые компоненты двигателя, такие, как вал или вентилятор,
например, могут войти в механический резонанс. У каждого компонента существует своя
частота механического резонанса, и электрическая частота, приложенная к обмоткам
и магнитопроводу ротора, вызывает механические вибрации, отличающиеся от расчетных.
Когда вибрации, вызываемые электрической частотой совпадают с частотой собственного
механического резонанса компонента, могут появиться серьезные проблемы, вплоть
до разрушения этого компонента..."

А высокочастотный свист давится звукоизоляцией стен котельни.