Полная версия этой страницы:
Канализация
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Растолкуйте, пожалуйста, как рассчитать систему взмучивания осадка. Взмучивание будет осуществляться водой от напорного трубопровода. Какая должна быть скорость на выходе, чтобы взмутить осадок (в основном песок)? С какой стороны к расчету подступиться?
damagee
27.11.2015, 12:59
В КНС с погружными насосами в зависимости от диаметра станции принимал трубопровод Dy25-32 с перфорацией. Направление потока из отверстий - вниз.
Но на мой взгляд, делать взмучивание от напорной линии насоса не всегда хорошо, потому что со временем отверстия забьются так или иначе.
Есть смысл поставить небольшую мешалку, типа Grundfos AMD.
Тема уже постилась. Поработайте с поиском
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.