Aerl
Здравствуйте. Зная вопрос скорее всего элементарный,при возможности удаления воды самотеком от установки пожаротушения (в случае срабатывания) а так же из помещения АУПТ, ведь делать приямок с погружным насос необязательно? просто инженер который делал АУПТ говорит типо нужно, а с другой стороны зачем гнать напорку когда можно самотеком.
Водяной
Цитата(Aerl @ 14.11.2015, 19:56) *
Здравствуйте. Зная вопрос скорее всего элементарный,при возможности удаления воды самотеком от установки пожаротушения (в случае срабатывания) а так же из помещения АУПТ, ведь делать приямок с погружным насос необязательно? просто инженер который делал АУПТ говорит типо нужно, а с другой стороны зачем гнать напорку когда можно самотеком.

самотек всегда лучше с технико-экономической точки зрения
Elenk_@
если есть возможность самотечного подключения к наружным сетям, то конечно самотек
55555
Если есть возможность выпуска самотёком, то лучше самотёком с последующим сбросом в ливнёвку если она есть или на отмостку здания.
Aerl
Ну я так и сделал, в ливневку все гуд вроде) спс
55555
Тогда всё верно!