A.Vasiliev
Коллеги, помогите кто-чем может. На объекте кондиционерщики нагородили такую схему Intesis ME-AC-KNX-15+контроллер EB-50 и мы тут с KNX. Управление из KNX в Mitshubishi осуществляется, с помощью визуализации на Iridium mobile, а вот статус с пультов управления кондиционерами получить не можем, шлюз в роде двухсторонний. Вот такая проблема. Кто сталкивался?
Nomen
А у Вас точно лицензия на Iridium с обратной связью?
A.Vasiliev
Цитата(Nomen @ 23.11.2015, 20:35) *
А у Вас точно лицензия на Iridium с обратной связью?

у нас весь свет там на KNX, статусы от реле приходят без проблем, стоит Site Licence Pro. Какую имели ввиду лицензию в Иридиуме без обратной связи?
Denni
А что понимается под "статус с пультов кондиционеров"? Дело в том, что "пульты" (я так понимаю имеются в виду индивидуальные пульты управления для каждого внутреннего блока) ничего давать Вам и не должны.
"Группы" на самом EB-50 сформировали?
Цитата(A.Vasiliev @ 23.11.2015, 19:09) *
Управление из KNX в Mitshubishi осуществляется

То есть извне (из-под KNX) вы посылаете команду включиться блоку с адресом 003 - и стоя возле этого блока видите, что он действительно перешел из состояния "OFF" в состояние "ON", так?
Все остальные дистанционные команды (изменение целевой уставки, изменение режима работы, угла наклона жалюзи, скорости вращения вентилятора) тоже работают без проблем?

P.S. Напишите полный перечень оборудования МЕ (с четким указанием моделей). Понять что именно там у Вас происходит, без этих данных, крайне сложно (слишком много неизвестных в данном уравнении).

С уважением...
Nomen
Цитата(A.Vasiliev @ 23.11.2015, 20:58) *
у нас весь свет там на KNX, статусы от реле приходят без проблем, стоит Site Licence Pro. Какую имели ввиду лицензию в Иридиуме без обратной связи?
Pro, или нет, вот в чём был вопрос. Хорошо, что Про. Идём дальше... smile.gif) Коллега Выше задал правильные вопросы. Ждём ответов...
Konstantin_X
Добрый день, буквально вчера решали и решили эту проблему. делов том, что отдельной строки статуса кондиционера в LinkBox нет. Так вот система шлет статус в строку (объект) ON/OFF, только в настройках шлюза нужно уменьшить параметр Timeout polling G50 с 2000 на 200.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
A.Vasiliev
Сегодня проблема была решена с помощью обновления прошивки Intesis для работы с EB-50.