Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Проектирую ВК 17-ти этажного жилого дома и 2-х этажной подземной автостоянки под ним. Возник такой вопрос: расход холодной воды на дом составил 7,54 л/с + на пожарные краны 2х2,6, итого 12,74 л/с. Расход на сплинкерное пожаротушение автостоянки 37,6 л/с + 2х5,2 на пожарные краны в автостоянке, итого 48 л/c. Так вот, получается общий расход на дом будет 12,74+48=60,74 л/c? Заказчик требует расходы воды для того чтоб получить техусловия, так мне нужно выдать ему расход секундный 60,74? Это же большой расход, и если Водоканал не даст такой расход что делать?
Nasosnik25
ИМХО 7,54+48=55,54 л/c. Ну и еще наружное пожаротушение сети должны обеспечить.
Dima_UA
как такие расходы на автостоянку получили?
Terz_AUPT
Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2015, 11:43) *
ИМХО 7,54+48=55,54 л/c. Ну и еще наружное пожаротушение сети должны обеспечить.


Полностью согласен. Расчет ведется на один пожар или дом, или парковка. Выбираем худший вариант, при этом расход на хоз.-питьевые нужды нужно обеспечивать.

Цитата(Dima_UA @ 26.11.2015, 12:06) *
как такие расходы на автостоянку получили?


Случается и такое. Возможно в расчетную площадь попали оросители, дополнительно устанавливаемые под вент.коробами. А может в СТУ уменьшили расстояние между оросителями. Были у меня такие объекты, где в парковке прописали "расстояние между оросителями принять на 30% меньше нормативного", из-за этого в расчет больше оросителей попало.
Nasosnik25
30 л/с спринклера + дренчеры, не?
Terz_AUPT
Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2015, 13:04) *
30 л/с спринклера + дренчеры, не?


тоже может быть)