Полная версия этой страницы: Наружное пожаротушение на территории кладбища.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Афанасьев ромуэн
Итак цитата "Расчетный расход воды на наружное пожаротушение следует принимать не менее 100 л/сек, расход воды и количество струй для внутреннего пожаротушения принимаются на основе СНиП 2.04.01-85*." из МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации.
У меня обычное бытовое здание, малая кабинка для охранника по сути 3х3 метра и вокруг территория кладбища. Откуда вообще взялась цифра в 100л/с??? Это же просто bang.gif
Terz_AUPT
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 16.12.2015, 11:17) *
Итак цитата "Расчетный расход воды на наружное пожаротушение следует принимать не менее 100 л/сек, расход воды и количество струй для внутреннего пожаротушения принимаются на основе СНиП 2.04.01-85*." из МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации.
У меня обычное бытовое здание, малая кабинка для охранника по сути 3х3 метра и вокруг территория кладбища. Откуда вообще взялась цифра в 100л/с??? Это же просто bang.gif



Полный пункт:
"16.1. Здания похоронного назначения должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, внутренней системой канализации и водостоками в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение следует принимать не менее 100 л/сек, расход воды и количество струй для внутреннего пожаротушения принимаются на основе СНиП 2.04.01-85*."

Могу не правильно трактовать пункт, но разве расход на наружное указан не для "зданий похоронного назначения" коим кабинка охранника не является?
Афанасьев ромуэн
Цитата(Terz_AUPT @ 16.12.2015, 13:54) *
Полный пункт:
"16.1. Здания похоронного назначения должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, внутренней системой канализации и водостоками в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение следует принимать не менее 100 л/сек, расход воды и количество струй для внутреннего пожаротушения принимаются на основе СНиП 2.04.01-85*."

Могу не правильно трактовать пункт, но разве расход на наружное указан не для "зданий похоронного назначения" коим кабинка охранника не является?

Спасибо, на это и собираюсь ставить. Но даже отбросив мою ситуацию, допустим имеем большое здание для оказания ритуальных услуг, на кой там эти 100 л/с???
Serg Ivanov
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 16.12.2015, 14:35) *
Спасибо, на это и собираюсь ставить. Но даже отбросив мою ситуацию, допустим имеем большое здание для оказания ритуальных услуг, на кой там эти 100 л/с???

Опечатка должно быть 10,0 л/с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.