Добрый день! Подскажите производится ли внутри чистка пожарных извещателей дымовых. Где это прописано? У меня стоят ssd 531. Вышел спор с подрядчиком по то. Он говорит такого ни в одном документе нет поэтому делать не обязан.
01-proekt
Чистка датчика необходима для поддержания его работоспособного состояния. При существенном запылении он начинает выдавать ложное срабатывание. До этого доводить не нужно.

Правила противопожарного режима в РФ, п. 63: "Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий. "