Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт температуры горения продуктов удаляемых из коридора по НП"Авок" 5.5.1-2015
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Solomatov_D.G
Добрый день, подскажите как вычислить Массу пожарной нагрузки помещения, кг для расчета по НП"Авок" 5.5.1-2015? объект-многоквартирный жилой дом. Может быть у кто-то может поделится своими наработками....
Say
Добрый день. В нашей программе это считается.

Вам надо определить вид пожара регулируемый вентиляцией или пожаром. И считать

если пожар регулируется вентиляцией то

q0 = (M*Сумма(miQрнi))/(Ff*Qрнд)

где q0 - пожарная нагрузка, кг/м; Qрнi, Qрнд - соответственно теплота сгорания i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки и теплота сгорания древесины, Дж/кг; mi - относительная массовая доля -го вещества или материала в составе пожарной нагрузки; Ff - площадь пола помещения, м; M - масса пожарной нагрузки помещения, кг.

Обычно принимается около 50 кг/м2
Solomatov_D.G
В этом и кроется одна из проблем... 50кг/м следует принимать что к ограждающим конструкциям, то и к площади пола?
Say
Нет только к площади пола то есть если пожар регулируется вентиляцией. Пожар, регулируемый нагрузкой - пожар, когда возможен почти неограниченный доступ воздуха (много проемов) И та считается по другой формуле. В программе АВОК все это считается.

Под пожарами, регулируемыми воздухообменом, понимают пожары, которые протекают при ограниченном содержании кислорода в газовой среде помещения и избытке горючих веществ и материалов. Содержание кислорода в помещении определяется условиями его вентиляции, т.е. площадью приточных отверстий или расходом воздуха, поступающего в помещение пожара с помощью механических систем вентиляции.
Под пожарами, регулируемыми пожарной нагрузкой, понимают пожары, которые протекают при избытке кислорода воздуха в помещении и развитие пожара зависит от пожарной нагрузки. Эти пожары по своим параметрам приближаются к пожарам на открытом пространстве.
Lalla
Подскажите, пожалуйста, в вашем примере 5.1 рассматривается дымоудаление из 3х этажного здания. Для каждого этажа определяется скорость, температура, плотность продуктов горения, массовый расход воздуха через неплотности, давление на уровне расчетного этажа. В примере этажей 3, расчет для каждого этажа последовательно выполняется. А если этажей 22, то я правильно понимаю, что необходимо считать эти параметры для каждого этажа, 22 раза?
Еще я не нашла в ваших рекомендациях, как определять предельную толщину дымового слоя. В МР-2013 указано условие 0.5<(=)hsm/H<(=)0.6, а у вас это не поясняется.
Say
Цитата(Lalla @ 3.3.2016, 21:26) *
Подскажите, пожалуйста, в вашем примере 5.1 рассматривается дымоудаление из 3х этажного здания. Для каждого этажа определяется скорость, температура, плотность продуктов горения, массовый расход воздуха через неплотности, давление на уровне расчетного этажа. В примере этажей 3, расчет для каждого этажа последовательно выполняется. А если этажей 22, то я правильно понимаю, что необходимо считать эти параметры для каждого этажа, 22 раза?
Еще я не нашла в ваших рекомендациях, как определять предельную толщину дымового слоя. В МР-2013 указано условие 0.5<(=)hsm/H<(=)0.6, а у вас это не поясняется.


Добрый день.
Да надо считать все 22 этажа. (Для того мы и сделали программу, чтобы руками это все не считать)
По нашей методике важно соотношение проема и расстояния от верхнего среза проема до нижнего края дымового слоя. (это при расчете дымоудаления из смежного с горящим помещения.)
В случае же с дымоудалением из помещения в котором происходит пожар, то высота дымового слоя не может быть равна высоте помещения, но при малом дымовом слое будет очень большой расход воздуха.
Так что такое требование при возможности его выполнения правильное.

В следующую редакцию мы добавим эти требования.
shprot
Цитата(Solomatov_D.G @ 11.1.2016, 14:13) *
Добрый день, подскажите как вычислить Массу пожарной нагрузки помещения, кг для расчета по НП"Авок" 5.5.1-2015? объект-многоквартирный жилой дом. Может быть у кто-то может поделится своими наработками....

Здравствуйте.
Приложение №1, в методических рекомендациях к СП 7.13130.2013
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.