fluyr
Господа!
Есть приточная система работает нормально на контроллере RLU232
нужно установить привод клапана по воде на каллорифер так чтобы он совсем не закрывался ,
а оставался открытым на 25%. В настройках контроллера установил привод 25% мин и 100% мах
но при увеличении температуры контролер закрывает клапан полностью в 0%.
Blade runner
Че то неправильно делаете, где то это уже обсуждали.
изучайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30021
v-david
дырку в нем просверли...
coverart
Цитата(v-david @ 31.1.2016, 23:24) *
дырку в нем просверли...


В RLU232!!! laugh.gif
v-david
в клапане
v-david
в клапане
sky-skunk
Цитата(fluyr @ 31.1.2016, 15:55) *
Господа!
Есть приточная система работает нормально на контроллере RLU232
нужно установить привод клапана по воде на каллорифер так чтобы он совсем не закрывался ,
а оставался открытым на 25%. В настройках контроллера установил привод 25% мин и 100% мах
но при увеличении температуры контролер закрывает клапан полностью в 0%.

Концевик в клапане подвинь...