Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: растоянние от выхлопа печки до притсроенного здания.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ВВПВ
Добрый день. Имеется магазин на первом этаже. Здание многоуровневое офисное, с продуктовым магазином. Первый этаж с магазином выступает от основного здания на 24метра вбок. В магазине имеется вытяжка от ротационной печи. Выхлоп от печи от окошек следующих этажей по горизонтали составляет 21 метр. Заказчик говорит что я нарушаю Санпин (какой не говорит, а я не нашел ни где) надо поднимать по фасаду офисной части и делать выхлоп выше всего основного здания. Но в СП 60.13330.2013 пункт 10.5 для промышленых зданий выхлоп 10 м до наружных решеток или пункт 10.8 надо выхлоп 8 метров до соседнего здания. Кто знает какое расстояние должно быть от выхлопа до пристроенного офисного то го же здания ? желательно сослаться на санпин
ИОВ
В п. 10.8 СП 60 есть ссылка на ГОСТ Р ЕН 13779 - ознакомьтесь с ГОСТом, в первую очередь с п. 5.2.2 (табл. 3 и 4) и п. А.2.4 (там есть номограмма и пример расчёта как раз для Вашего класса выброса)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.