Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрешение на строительство встроенной котельной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
tedom
Уважаемые коллеги, прошу разъяснить - требуется ли получение разрешения на строительство встроенной в существующее производственное здание котельной. Котельная 1,5 МВт, работает на газу, входное давление 0,6 МПа, далее ГРУ. Котлы до 115 грд.С. дымовая труба без фундамента, крепится за фасад здания. География - МО.
timofeyprof
Цитата(tedom @ 31.3.2016, 10:43) *
Уважаемые коллеги, прошу разъяснить - требуется ли получение разрешения на строительство встроенной в существующее производственное здание котельной. Котельная 1,5 МВт, работает на газу, входное давление 0,6 МПа, далее ГРУ. Котлы до 115 грд.С. дымовая труба без фундамента, крепится за фасад здания. География - МО.

даже если здание не было опасным производственным объектом, то с котельной у заказчика появляется ОПО, которое нужно регистрировать в Ростехнадзоре и инспектор будет в составе приемочной комиссии. С него вам лучше и начать - что он потребует для сдачи объекта в этом случае. С администрации проще - назначение здания не меняется, конструктив (предполагаю) тоже. А новые планы БТИ вы итак сделаете.
timmy
а зачем в котельную встраивать еще одну котельную? Не проще ли в имеющейся котельной разместить участок новых котлов? Потом этот участок можно сделать обособленным подразделением и, при необходимости, продать. Ожидаемые преимущества:
1. Меньший объём документов для ввода котлов в эксплуатацию.
2. Обособление участка может быть выполнено после его запуска.
3. Разделение систем обеспечения (освещение, сигнализация, топливоподача, вентиляция) может быть выполнено первоначально в минимально необходимом для запуска объёме объёме, а при необходимости в дальнейшем может быть выполнено и полное разделение систем.

Ожидаемые недостатки:
1. Больше возни с бумагами.
2. Нужен вменяемый управленец.
timofeyprof
Цитата(timmy @ 31.3.2016, 13:38) *
а зачем в котельную встраивать еще одну котельную? Не проще ли в имеющейся котельной разместить участок новых котлов? Потом этот участок можно сделать обособленным подразделением и, при необходимости, продать. Ожидаемые преимущества:
1. Меньший объём документов для ввода котлов в эксплуатацию.
2. Обособление участка может быть выполнено после его запуска.
3. Разделение систем обеспечения (освещение, сигнализация, топливоподача, вентиляция) может быть выполнено первоначально в минимально необходимом для запуска объёме объёме, а при необходимости в дальнейшем может быть выполнено и полное разделение систем.

Ожидаемые недостатки:
1. Больше возни с бумагами.
2. Нужен вменяемый управленец.

сообщение 1 из разряда "казнить нельзя помиловать"? я так прочел, что в существующее производственное здание встраивается котельная...
Vano
А это не тянет на получение разрешения на строительства и на получение положительного заключения экспертизы разве?
timofeyprof
Цитата(Vano @ 31.3.2016, 14:40) *
А это не тянет на получение разрешения на строительства и на получение положительного заключения экспертизы разве?

а "как лодку назовешь, так она и поплывет". Реконструкция - гос/негоэкспертиза, техперевооружение - экспертиза промбезопасности. Во втором случае разрешение на строительство не нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.