Доброго времени суток всем! Назрел вопрос по оборудованию АУПТ помещений МРТ и КТ и операционных в клинике. Надо ли вообще тушить и чем. Здание, в котором располагается клиника всё оборудованно водяной АУПТ. Соответственно согласно СП5 мы должны тушить все помещения, кроме тех, у кого категория В4 или Д по пож.опасности. Категории этих помещений нет, никто не считал. Площадь помещения МРТ- 25,2м2, КТ-23,7м2, операционных- 42,5м2. Кто как думает?
BTS
Когда делали такие здания в советское время, для каждого случая делались предписания нормативно-технического отдела УПО Москвы (или любого региона). Сейчас это СТУ .В помещениях операционных и с размещением дорогостоящего импортного оборудования спринклеров не ставили. Делали только сигнализацию. По крайней мере так было на паре объектов в разработке которых довелось участвовать.
Daddik
СТУ делалось на всё здание, для клиники отдельно нет, поэтому там вещи такие не оговаривались. Думаю помещения МРТ и КТ тушить газом, ничего более подходящего в голову не приходит, всё-таки оборудование очень дорогое там. А вот с операционными непонятно.