Здравствуйте, подскажите - как настроить беккеровский Heating actuator 6gang Triac 24 V?
там нет ниодного поля с указанием ему температуры извне, как это можно сделать?
Спасибо
Melnikov
15.4.2016, 20:23
Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.
Цитата(Melnikov @ 15.4.2016, 20:23)

Это исполнительное устройство. Оно может только открывать термоголоаки вентиля на заданное в параметрах положение, обеспечивая PWM режим аналогового регулирования.
а как ему задать этот процент открытия... создаю группу для 2ого выхода процентную, где этот 2ой выход элемент 1 байт крестрона, крестроном посылаю аналоговую величину например 30% а 2ой выход - тишина...
AndyTrof
16.4.2016, 14:51
в етс3 был групповой мониторинг, где можно было смотреть, что по шине гуляет, думаю и в новых етс есть ... открывайте его и проверяйте ... руками сами задайте это значение ... включите статус если он есть в актуаторе и заведите на него другой адрес, убедитесь что устройство принимает ваши посылки.
Melnikov
16.4.2016, 21:05
А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).
Цитата(Melnikov @ 16.4.2016, 21:05)

А терморегулятор, который измеряет температуру в помещении у Вас в проекте имеется? Так вот он и должен управлять данным устройством, посылая ему телеграммы на соответсвующий вход (объект связи).
а куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?
там есть только входы процентов открытия...
Melnikov
17.4.2016, 12:23
"куда именно слать, есть датчик температуры помещения, но куда слать сигналы?
там есть только входы процентов открытия..."
Так вот именно туда и надо посылать данные команды с помощью телеграмм с групповым адресом, который должен отвечать за функцию управления расхода тепла и который, в системе управления отоплением формируется терморегулятором, измеряющим температуру в точке контроля (по факту сравнения ее с установленной) и адресован (прописан) в объектах связи всех устройств, принимающих участие в этой функции.
Этапы необходимые для наладки данной функции:
1.Разобраться как осуществлять управление отоплением имея датчик температуры, регулятор температуры и исполнительное устройство управления расходом теплоносителя.
2. Разобраться в основах взаимодействия электронных децентрализованных устройств KNX.
3. Познакомиться с инструментальной программой ETS.
А затем можно интнгрироваться с КРЕСТРОНОМ, БАКНЕТОМ, ЛОНОМ и другими системами