Полная версия этой страницы: Как правильно подобрать теплосчётчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
salik25
Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...
timofeyprof
Цитата(salik25 @ 27.5.2016, 14:19) *
Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...

в котельной качественное или количественное регулирование? при качественном - расход постоянный. ГВС отсутствует, в межотопительный период предусматривается отпуск тепла на приточки?
Амиго
Теплосчетчик по ТЗ. Вист там или данфос.

А калибр водомера по паспорту водомеров. Ну можно еще по снипу водопроводному 85года. Там есть раздел приборы учета. Там толковый расчет калибра крыльчатых водомеров.
salik25
Цитата(timofeyprof @ 27.5.2016, 14:03) *
в котельной качественное или количественное регулирование? при качественном - расход постоянный. ГВС отсутствует, в межотопительный период предусматривается отпуск тепла на приточки?

Качественное, приточки работают в межсезонье тоже, что будет являться минимальным расходом?
HeatServ
Цитата(salik25 @ 27.5.2016, 13:19) *
Добрый день коллеги! Нужен совет по подбору теплосчётчика. Есть площадка со своей котельной теплосеть и разные здания. На вводе в здания надо ставить теплосчётчик. Система работает на отопление здания и на теплоснабжение калориферов приточных установок. Теплосчётчик подбирается по максимальному и минимальному расходу. С максимальным все ясно, а вот что будет являться минимальным? Как его посчитать? Поделитесь опытом пожалуйста...
Начать бы неплохо с правил учёта, если подразумевается, что учёт будет коммерческим.
salik25
Цитата(HeatServ @ 28.5.2016, 0:13) *
Начать бы неплохо с правил учёта, если подразумевается, что учёт будет коммерческим.

на самом деле учёт не так интересен как корректный подбор теплосчётчика. ГВС идёт отдельно. Почему вы считаете что будет постоянный расход? ведь будет межсезонье, когда отопление уже не будет работать а вентиляшка понемногу будет маслать и греть воздух.
awlan
Цитата(salik25 @ 30.5.2016, 0:58) *
на самом деле учёт не так интересен как корректный подбор теплосчётчика. ГВС идёт отдельно. Почему вы считаете что будет постоянный расход? ведь будет межсезонье, когда отопление уже не будет работать а вентиляшка понемногу будет маслать и греть воздух.

А в нерабочее время и выходные или при наличии рекуперации расход от котельной будет нулевым rolleyes.gif .
инж323
А сама то котельная "терпит нулевой" расход?
лан там ранее в совейские времена регклапаны на вентиляции 3% пропускали , но опять же - на централизованных больших сетях( хоть и в системах абонентов). Но в данном случае имеем чуть ли не ... индкотельную с набором своих, "прозрачных для понимания" режимов работы подключенных систем зданий. Хоть и вопрос этого конкретна УУТЭ при 4-х трубке звучит,но касается четко возможности самой котельной жить и долго долго жить с таким режимом. А она то может?
тут скорее принципы регулирования должны быть были другими, как у узлов по холоду. что б котельная как холмашина таки имела себе расход и не тактовала безмерно. Но пока тема в самом УУТЭ этом, как в том монологе Жванецкого про костюм и пуговицы. УУТЭ вобщем то пуговицами может оказаться. Хотя , если все здания одного хозяина, ну и ... комучет.... левой рукой в правый карман всегда можно переложить всё в нужном размере если надо.
salik25
Ну так что в итоге? Что будет являться минимальным расходом? Как правильно подобрать? Или может я вообще не правильно мыслю? Коллеги прошу совета...
awlan
Цитата(salik25 @ 31.5.2016, 13:10) *
Коллеги прошу совета...


Так вроде дали уже

Цитата(инж323 @ 30.5.2016, 13:04) *
тут скорее принципы регулирования должны быть были другими, как у узлов по холоду. что б котельная как холмашина таки имела себе расход и не тактовала безмерно.


Максимум - это Ваш расчетный расход.
Минимум - это минимальный по паспорту теплосчетчика.
Как и каким образом будете обеспечивать этот минимум решать Вам.