Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
pinetka2014
Добрый день. Помогите разобраться: в СП 32.13330 в таблице 21 указана группа санитарной характеристики произв. процесса 3в, а в СП 44.13330 не существует такой группы.
Ferdipendoz
Это очередная гримаса актуализации.
Категория 3в перекочевала из СНиП 2.04.03-85, где она была записана IIIв и ссылка там шла на СНиП II-92-76, в котором эта категория действительно была. Эта категория обозначала процессы, связанные с инфицирующими материалами. Впоследствии в СНиП 2.09.04-87, а потом и в СП 44.13330 таблицу групп производственных процессов переделали, часть категорий повыкинули, систему нумерации сменили, заменив римские цифры арабскими, а в нашей нормативке корректно не поменяли. У нас в СП 32.13330 римские цифры заменили арабскими, но правильные значения из новой таблицы не взяли.
Более того, в СП 44.13330 говорится, что теперь санитарно-бытовые помещения при работах с инфицирующими материалами следует проектировать с учетом требований ведомственных нормативных документов, но в нашей нормативке по-прежнему идёт ссылка на этот СП. А по идее, либо должны быть приведены требования для таких помещений, либо дана корректная ссылка на правильную нормативку.
Вот такая актуализация
pinetka2014
Спасибо за разъяснение. У себя поставлю вместо группы 3в группу 3б и буду надеяться, что экспертиза "не заметит" rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.