Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарные резервуары
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
yfray
Реально-ли, забор воды пож. техникой сделать через горловину
Какие условия надо выполнить по размещению пожарных резервуаров, чтобы не предусматривать заборные колодцы?
С какой глубины пож. машина может забрать воду?

Цитата
9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности .

yfray
Если резервуары полузаглубленные (горловина ~1 - 1.5 м над землей) можно обеспечить непосредственный забор воды из пожарного резервуара ?
chea
Думаю, можно провести аналогию с пож. гидрантом - размещать его надо не далее 2,5 м от дороги. Т.е. если у машины есть возможность подъехать к люкам ваших резервуаров на 2,5 м (не продавив резервуар), значит, можно.
Максимальная геометрическая высота всасывания пож. насоса обычно около 7 м.
И в этой горловине не должно быть КИПовских приборов
yfray
chea.
Спасибо.

А если делать горловину над уровнем земли ~1 - 1.5 м как можно обеспечить непосредственный забор воды из пожарного резервуара?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.