Добрый день, коллеги.
Сталкивались ли вы с автоматическим пожаротушением коридоров и холлов в высотных жилых домах.
Необходимо ли делить систему на зоны? А если делить, то как?
Допустим высота расчетного оросителя - 85м
Свободный напор у расчетного оросителя - 10м
Потери по длине - 15м
Следовательно у самого низкорасположенного оросителя давление составит: 85+10+15 = 110м.
По технической документации оросители TYCO выдерживают максимальное давление 120м.
Вроде вписываемся, но в СП5 есть п.5.7.18 "При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие увеличение давление в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1МПа"
Так вот при какой такой необходимости надо выполнять данное требование?
И еще:
Должны ли оросители испытывать на пробное давление Рпробн.=1,25Рраб? Или это касается только трубопроводов системы?