Помощь
-
Поиск
-
Пользователи
-
Календарь
Полная версия этой страницы:
не запускается наружный блок
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
>
Холодоснабжение
steptoostep
6.8.2016, 14:52
старый потолочник 380 вольт 14 киловат не запускается наружник.ошибок не показывает.может кто сталкивался.
emin699
8.8.2016, 20:13
А что мерили, щупали? (я отключичил предвидение на время)
steptoostep
9.8.2016, 20:14
перекос фаз.все заработало.тему можно закрывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке
.
Форум
IP.Board
© 2001-2025
IPS, Inc.