Полная версия этой страницы:
Щелочение котла
Всем доброго времени суток. Интересует вопрос щелочения водогрейных котлов малой мощности(до 5 гиг).
Нужно ли проводить щелочение после кап.ремонта, какой объем кап.ремонта должен быть?
Очень нужны нормативные документы, в которых данные вопросы освещаются.
smart-bear
15.8.2016, 7:36
Начните с РД 34.37.408 "Инструкция по щелочению паровых и водогрейных котлов" и далее весь интернет вам в помощь...
Цитата(Leidolv @ 12.8.2016, 15:07)

Нужно ли проводить щелочение после кап.ремонта, какой объем кап.ремонта должен быть?
Очень нужны нормативные документы, в которых данные вопросы освещаются.
"Нормативные документы" - указания завода-изготовителя этого котла.
Цитата(smart-bear @ 15.8.2016, 7:36)

Начните с РД 34.37.408 "Инструкция по щелочению паровых и водогрейных котлов" и далее весь интернет вам в помощь...
В Инструкции приведены правила проведения предпусковой очистки паровых и водогрейных котлов щелочением. Она распространяется на паровые барабанные котлы с естественной и принудительной циркуляцией с рабочим давлением до 100 ат, а также на водогрейные котлы большой мощности (
более 30 Гкал/ч).
smart-bear
15.8.2016, 15:18
Скачали, прочитали первую страницу и сразу впадаете в ступор?
Назначение, принцип действия что для малых котлов, что для больших одинаков. Оборудование используете "мелкое".
В книги по водоподготовке производственных и отопительных котельных заглядывали?
to Leidolv
У государства есть требования по щелочению только в отношении запуска котлов "выше 115", и то
"в соответствии с указаниями в руководстве (инструкции) по эксплуатации".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.